土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正新风冷湿负荷,为什么总是为负值。。

天正新风冷湿负荷,为什么总是为负值。。

发布于:2017-01-03 14:47:03 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
用天正算负荷,发现新风冷湿负荷,大部分情况下算出来均为负值。这是怎么回事?
比如浙江舟山(干球温度32.2 ,相对湿度74%)设计室内温度26℃,相对湿度60%,新风量8000,处理到室内状态点,回收率55%。。天正算出来,新风的冷湿负荷为-130左右,为什么会是负的?
而楼主根据天正计算书给出的新风湿负荷公式











W = 1/1000·ρw·L·(dw – dn) 湿负荷
Qx = 1/3.6·ρw·L·(tw-tn) 显热负荷
Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) 全热负荷
ρw
夏季室外空调计算干球温度下密度:一般取:1.13kg/m3
L
空气量 m3/h
dw
室外空气含湿量,g/kg干空气
dn
室内空气含湿量,g/kg干空气
tw
室外空气调节计算干球温度,℃
tn
室内计算温度,℃
Iw
室外空气焓值,kJ/kg干空气
In
室内空气焓值,kJ/kg干空气
计算出来的新风冷湿负荷为80KG/h,。。为什么会出现这种情况?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hx22028
    hx22028 沙发
    室内的焓大于室外的焓新风负荷就是负值
    2017-01-18 19:10:18

    回复 举报
    赞同1
  • syh88888syh
    syh88888syh 板凳

    楼上的说得没有错,晗差值为负值

    2022-09-05 09:29:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多