如题;25层的高层剪力墙结构,在楼梯间有两根框架柱,底层框架柱所占的倾覆力矩(地震作用下)远小于10%,依据《高规》8.1.3.1条文解释,“其中的框架部分按框架剪力墙结构中的框架进行设计,也就是说需要进行剪力调整......”其中并没有要求框架的抗震等级的问题,而《抗规》6.1.3.1条文说明要求框架的抗震等级可参照框剪结构中的框架,这样一来框架的抗震等级就是二级了,比剪力墙的抗震等级还高了,问题是框剪结构中剪力墙是第一道防线啊,这个怎么理解比较好呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoutang312
    zhoutang312 沙发

    再读一遍条文,你这种情况应按框剪确定适用高度、构造-抗震等级,应定义为框剪结构计算,这里是放松了剪力墙的抗震等级,不是提高了框架等级,因工作性能接近剪力墙结构,所以位移满足剪力墙要求。

    抗规可参照框剪确定,还可以根据具体情况按剪力墙抗震等级;而高规是须按框架确定抗震等级,

    2018-05-17 11:23:17

    回复 举报
    赞同1
  • wfztt2012
    wfztt2012 板凳
    按纯框架结构


    2018-05-22 17:13:22

    回复 举报
    赞同0