土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 波纹管补偿器 外拉杆的问题

波纹管补偿器 外拉杆的问题

发布于:2016-12-21 11:36:21 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
刚到工地看到这种情况(见照片),这种波纹补偿器的外拉杆的作用到底是什么,
我理解是 拉杆是防止运输对补偿器造成拉伸或者压缩
我们安装在供暖管道上后应该将其拆除,不然有拉杆在固定波纹管,不会起到补偿的作用去 不知对与否,
或者说不拆除直接松开两头的螺母?


请有经验的工程师发表意见,一起讨论

高层采暖管伸缩补偿器安装 错误.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-05-23 11:03:23

    回复 举报
    赞同0
  • 牛广人
    牛广人 板凳
    这还用看规范吗?不能保证自由伸缩,要它何用?
    2017-08-31 11:32:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DB34T 5026-2015 住宅厨卫烟气集中排放系统施工与质量验收规程

本规程适用于安徽省新建、扩建、改建的40层(含)以下住宅厨卫油烟气集中排放系统的施工及质量验收。既有住宅建筑厨卫油烟气集中排放系统改造可参照执行。

回帖成功

经验值 +10