土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空高度大于8米的丙类厂房设置喷淋问题

净空高度大于8米的丙类厂房设置喷淋问题

发布于:2016-12-14 09:40:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
你好,我想请教一下有一个净空高度为10米的丙类厂房,按建筑设计防火规范是需要上喷淋的,但是按照喷淋设计规范净空高度又大于8米,不能利用规范5.0.1 的表格,是否能按5.0.1A的非仓库类高大净空场所算呢,还是这种情况就不能上喷淋,一定要上消防水炮呢。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 擦肩迩濄
    擦肩迩濄 沙发
    mawenan_2007 发表于 2016-12-14 12:38 你确定丙类厂房需要做喷淋?这个问题不必纠结,是的。
    2016-12-15 09:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • 擦肩迩濄
    擦肩迩濄 板凳
    为我们自己的 发表于 2016-12-14 15:06 4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:1 火 灾 的水平鉴延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水 …谢谢,学习了,以前都没看见有这一条
    2016-12-15 09:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【探讨】新规范中消防稳压泵起泵压力计算的分享及疑惑

个人感觉里面在计算主泵启泵压力的时候有一点小小的不足之处: 在计算P3=P2+H2-0.07MPa~0.10MPa的时候,可能会出现此值小于起泵压力开关设置点处的静水压力。 如果这样,那么消防主泵永远不会启动,所以在 消火栓图集中计算稳压泵起泵压力P1(相当于文章中的P2)不仅要大于静压力15m,而且后边还补充了一条P1>=H2+10m,那么就会保证后边计算主泵起泵压力的时候永远不会出现主泵起泵压力小于静压力的情况,是不是这里就是专家组考虑此条的用意?

回帖成功

经验值 +10