住宅边墙型喷头设置是否可满足消防验收要求?

发布于:2016-12-08 09:50:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一超高层住宅项目,卧室及客厅采用边墙型喷头,边墙型喷头设置在高低天花吊顶边,不在墙体上,侧喷后方增设吊顶型喷头,后方若是为通顶柜子,就不再增设喷头。由于咨询过厂家没有这样的项目经验,不知此方式是否可满足消防验收要求?

喷头布置示意,如图:

捕获.PNG


捕获.PNG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 陆耀
    陆耀 沙发
    侧喷只能用于中I危险级以下的,你这超高层了,边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表7.1.12中的规定,按边墙型喷头的前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整。中危险级I级场所,喷头在配水支管上的最大间距确定为3m,单排布置边墙型喷头时,喷头至对面墙的最大距离为3m,1只喷头保护的最大地面面积为9m2,并要求符合喷水强度要求。
    2016-12-08 14:36:08

    回复 举报
    赞同1
  • 小水球
    小水球 板凳
    宾馆到飘窗长度7.35米,宽度5.5米的该怎么设置边墙型喷头啊