土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 同一个单元18到34层采暖供回水正常,1到17层回水不畅

同一个单元18到34层采暖供回水正常,1到17层回水不畅

发布于:2016-11-18 20:40:18 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
本帖最后由 shangxiangsheng 于 2016-11-18 20:57 编辑

本人安装了一个小区的采暖工程,其他的楼都正常,只有一栋楼的一个单元低区回水不畅,户内不热,高区正常。进楼热力入口装置处的滤网打开也是干净的,入口装置热计量表显示流量为零。旁通阀也是关闭状态。我把此系统末端供回水排气阀卸掉加装一节透明pe管发现供水也流不到回水管。此单元也不在末端。劳驾高手指导一二。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shangxiangsheng
    甲方让我把自力式压差阀阀芯拆了,我没有,不知道他说的对吗?还有就是两层商铺采用散热器供暖,换热站显示屏显示供水压力为0.36MPa,回水压力是0.05MPa.正常吗,感觉压差太大
    2016-11-30 17:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • wangyinuantong2013
    本帖最后由 wangyinuantong2013 于 2016-11-28 15:49 编辑

    只有这一小环有问题肯定不是主管问题,检查这一回路就行

    逐段摸管道,会有一个位置一边热一遍不热,找到这个位置,疏通即可
    2016-11-28 15:34:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样对采暖系统进行维护清洗

随着人们生活水平的日益提高、节能环保意识的增强,越来越多的采暖系统进入家庭,对采暖系统定期维护也成为了一种必须。根据使用地区的不同,确定采暖系统合理的维护周期,定期维护管路系统,可节约能源消耗、降低采暖费用,是利国利民的好事1、清洗设备的选择采暖循环管道常用的清洗方式有射流式、脉冲式和射弹式几种。国际主流的采暖管道清洗方式都是采用射流式清洗设备。国内目前使用的清洗设备是脉冲式地暖管道清洗机居多,射弹式管道清洗机也有使用。

回帖成功

经验值 +10