土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【芬顿反应项目调试】

【芬顿反应项目调试】

发布于:2016-11-09 17:05:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


楼主环保公司小白,参与了一个以芬顿反应来处理化工厂废水的项目,工厂以提炼废弃材料中的稀土为主,废水中氯离子含量高达10万毫克每升(你敢信,海水的浓度也才不过2万左右,当时我就震惊了!),偏酸性PH大概在3.0—3.5。我公司和他们签的是改造的技术服务合同,主要包括设计,技术指导和调试。

8月初的时候,领导带着我这个小白就过去了,改造在半个月的时间内就匆匆结束。领导闪人,调试就交给我这个小白了,真是光荣而艰巨的任务啊!!第一次完整的全权负责整个调试,内心是忐忑的。然而忐忑也得上啊!


开始生产——进水——试机——小试——实际运行——达标闪人。


作为小白的我心中想当然的这么认为这是标准程序,然而事情并不是这样的。试机时出现了各种问题,主要有以下几点:

1、加药泵流量过大,不能控制加药流量;


2、一台PH计玻璃探头被反应沉淀裹住,失去灵敏度;


3、中和反应池进水口和搅拌设置不合理导致反应不完全;


4、管口标高不合理导致相邻两池液位相差较大,池容浪费。


作为小白的我真的是各种头疼,只能一个个去解决,好在最后都解决了,但是有的并不能从根本上解决问题,比如第二点,就只能让员工用精密PH试纸去把握了(那层沉淀物我试着用各种酸碱去溶都溶不掉,有没有大神知道这是什么)


小试:我让工人按照我网上查找的配比先加着药,自己就一股脑的扎进他们的实验室了,实验室主任叫了实习的3个大学生帮我打下手,多亏了那3个大学生,不然我真的会疯掉,一个帮我做实验,另外两个帮我测COD,由于是高氯废水,所以测COD用的是碱性碘化钾高锰酸钾法。我的实验结果表明一升污水中,七水硫酸亚铁0.1g,双氧水越多处理效果越好,反应条件为PH3.5,5个小时以上。芬顿反应有一个致命的缺点就是双氧水耗量极大,成本较高。


这是我做实验的一些数据,大家可以凑合着参考一下。小白手生,不会写有意思的帖子。本想写一个既有意思又不乏技术含量的帖子,毕竟我做了好多的数据,然而写的并不理想。这就是我芬顿反应项目调试的整体概况。




申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    土木币也下载不了?

    2021-01-03 06:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1609594593275

    这样总结思路明确,正是我需要的。多谢

    2021-01-02 21:38:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.85 万条内容 · 1361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制药污水厌氧预处理设备,你看行吗?

医药化工行业废渣液及污泥成分复杂,毕竟有大量的有机污染物、残留菌、营养物质及一些难以降解的大分子有机物;生物可降解性差,难处理。 传统厌氧消化过程中,废渣液等物质直接进入厌氧设备,厌氧菌处理周期长,消化效率低,且污泥的脱水性较差,沼气产生量不大。 某废渣液高温预处理工艺: (1)经处理后的废渣液残留效价基本为0; (2)大分子有机物变成小分子有机物增强污水菌渣的流动性不易结垢而且可以提高厌氧消化率加快厌氧消化过程;

回帖成功

经验值 +10