我是黑龙江齐齐哈尔某高层小区住户,自供暖以来操心的很,主要体现在管道井我家的进水管道安装的流量表显示流量不足,现在把问题描述一下,请各位帮忙看看是什么问题。
1.总体情况:我家是供热的中区,中区是7-12楼,我家是11楼。我们楼是两梯四户,一层楼4家,中区一个单元24户,共计2个单元48户。
2.管道与户型距离:我所在单元立杠离03最近,02次之,04再次,01最远。我家是1101,为本楼层离立杠最远,但我家分户管道连接立杠是4户中最靠下的。
3.本楼地下大杠参数:进水压力7.5,回水压力6.0。接在回水大杠的流量表显示总流量为不到13m3/h(我们北面紧挨着的那栋楼中区总流量达到35m3/h,户型户数与本楼完全一样)。立杠能听到类似沙子在水里流动的动静。
4.目前我们单元中区24户,只有4家瞬时流量达到1.3-1.5m3/s,其余人家均不足0.1m3/s,这四户发帖时分别为1202、1102、1003和904,这四户中流量一直稳定的高的是1202、1102和904,1202和1102确定没有循环泵,且只是在供暖初期清理过管道井内的过滤粗网,904和1003情况不明,但可以确认的是昨天早晨803清理过过滤网,当时流量高的4户是1202、1102、904、803,今天1003流量上去后,803流量基本归0。
5.我家情况:我家只有频繁清洗户外过滤网,之后才能使流量达到1.1-1.4m3/h,但一旦其他人家清洗过滤网提高本家流量,我家流量就会急降,例如前天晚上901清洗后我家流量急降,于是我清洗过滤网后901急降至0,次日早晨803清洗过滤网,我家流量急降至0。另外,清洗过滤网时发现,过滤网中虽有杂质,但绝不至于阻碍水完全不流动。
6.总之我家这个单元的中区貌似就是,1202、1102、904流量稳定超高,此外谁家最新清理过滤网谁家流量超高,于此同时会把上一个清理过滤网的家的流量顶掉,形成24户中3户稳定高,1户谁清理谁高,剩下20户基本在0.1以下的情况。
7.我从昨日起不再清理我家过滤网,流量已为0.000,进回水杠都凉,稳定高的1102进回水明显比我高的多。
8.锅炉房态度:由于目前室外温度高,室内均能达到18度,他们既不否认有问题,也不承认流量低是问题,也不承认流量高低与循环有关系,也不给积极处理。
因此,在此将详情描述清楚,请各位专家给与会诊,频繁清过滤网人工抢流量毕竟不是办法,我们住户虽然可以观察现象,但问题的原因毕竟搞不清楚,还请专家不吝赐教!谢谢!

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • hardlaw
    hardlaw 沙发
    乐暖通泰 发表于 2016-11-7 09:26 这个和管路则杂质什么的应该没什么大的关系,这种问题是第一次出现?住了几年了,如果是第一个供暖期,那么 …这是我们入住之后的第三个取暖期了。因为我一直跟取暖的问题,所以把情况和大家分享分享:2014年:第一个取暖期我印象就是,水带气很厉害,和前几天的水带气不同,当时能形成气阻。我当时还在咱们论坛里发了一个帖子,http://bbs.co188.com/thread-9022275-1-1.html。当时我们的进水压力不像现在这么高,整个高层区也就3栋楼供暖了。后来那年的11月中下旬,我们这个小区多了两栋24楼(8层一个区)的楼、1栋11层的小高层和1栋18层的高层供暖,从以前的3栋楼变成了7栋楼供暖,开发商把进水压力提高了之后水带气就没有了,但当年一直需要清网保流量,我记得得有3-5天就得清一次网,开发商和物业专门安排了一批工人负责处理清过滤网的事宜,而且当年的特点是每栋楼都犯这个毛病,除了32号楼中区(这个区年年都很好,当年开发商把他们的大杠阀门勒了一半,还28-9吨的流量呢),今年流量很高的32低区、35低区当年也是需要频繁清网。不过到了12月中旬以后就好了,基本不需要清过滤网了。2015年:第二个取暖期,实际上是我们楼供暖的第三个取暖期(13年12月供暖、当月入户,因为装修的原因一般都是14年入住),所以第二个取暖期是开发商与热力公司交接的一个取暖期。去年的情况现在对比起来,是这三年最好的一年。第一,基本上水带气没几天就没了。第二,一开始的时候也需要频繁清网,流量站不住,但也没像今年这样需要1天1清,也是3-5天一清就完事了,而且11月中旬以后流量基本站住了。第三,新增了2栋楼供暖,供暖的楼从最开始的3栋楼到了9栋楼供暖,但杂质对于我们末梢楼的影响似乎不如14年和16年影响大,我们楼中区在11月中旬以后总流量能达到25吨左右。去年32低区和35低区还是不行。2016年:今年第三个取暖期,感觉和2014年有的一拼。第一,清过滤网比前两年都频繁,不过仅限于我们楼,现在基本上1天1清。第二,间歇式水带气,不过气都能顶出去,没有形成气栓。第三,前两年极差的32号楼低区和35号楼低区,翻身农奴把歌唱,总流量能达到35吨以上……
    2016-11-07 17:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • hardlaw
    hardlaw 板凳
    本帖最后由 hardlaw 于 2016-11-7 16:56 编辑 zxb1951 发表于 2016-11-6 21:38 从现象看,应该是总流量不足造成。当管道内流速低于0.3m/s,管内空气就可能停滞,造成气堵。而采暖空调系统都 …谢谢您的回复哈,今年我们锅炉房的方式突然和前几年不一样了,前几年是11月份的时候一早一晚烧两炉子,平时进水都没热乎劲。今年无论白天黑天,进水一直很热。虽然我观察的比一般业主要多,但实际上锅炉房究竟控制没控制流量、循环泵开没开足、采没采用变频泵这些真心不明白,锅炉房也一定不会和咱们说。但我合计锅炉房是民企,盈利的需求是必然的,以前他们靠一天烧两次节省成本,今年他们不这么整了,必然也有其他的省成本的方式。另外,我们也不是按流量计费,要是按流量计费的话,热力公司估计也不能对于一个楼流量低这么熟视无睹。反过来,我们业主的心理肯定是,都交一样的取暖费,我宁可热的开窗户,也不愿意在家穿棉袄啊不是,呵呵。所以我感觉,按流量计费,我更容易接受。我现在也是不找了,据我所知我们楼层的业主也是各想奇招,比如1104他家住人了但尚未装修而且装修时准备把地热管重铺,他也就不在意现在这个盘管里进不进杂质了,于是他把室内外的两个过滤网全摘了,结果他家流量一直稳定在1.4-1.6之间。我和1102装修了,不可能霍霍盘管啊,现在1102家流量站不住了,我家流量降得慢,我和1102家做了分工,我睡得晚睡觉前如果谁家不循环了就清个网,他家起的早如果谁家不循环了早晨他家负责。基本上我两家是一天一清吧。至于我们几家这样人工维持流量,造成不这样频繁清网、家里流量始终很低的人家温度一般,我们也顾不得了。说到这个清网,我现在感觉是如果流量高的时候你打开过滤网,里面并没有什么东西;但因为某种原因降低流量了,打开过滤网里面还是有东西的,比如0.7左右打开的时候里面有一些较大体积的杂质,0.3以下打开的时候过滤网除了有较大颗粒的杂质之外,还有一些细颗粒杂质。像流量一直很高的人家,不知道是杂质直接冲走了还是根本不进。究竟是杂质导致了流量降低,还是流量降低导致的杂质堆积在过滤网上,我真心迷惑了……另外,流量低的时候我看了,没有气阻。
    2016-11-07 16:53:07