土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中小型综合性医院污水处理方案

中小型综合性医院污水处理方案

发布于:2016-10-11 11:45:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

1.在污水处理中,医院污水水质复杂。

  污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和有毒有害物质,有的可能含有放射性。医院污水主要是综合病房污水。设计采用生物接触氧化+沉淀+消毒工艺,即A /O工艺处理。A /O工艺的功能是硝化与反硝化作用。其原理是通过硝化与反硝化菌作用,把污水中氨氮转换成亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化菌作用把硝态氮转换成氮气,从污水中脱氮。设计要点是注重污水、污泥的杀菌消毒方式。关键是杀灭病原菌。


  2. 设计依据


  3. 设计规范与执行标准

  a) 《医院污水处理设计规范》(CECS07:88);

  b) 《室外排水设计规范》(GBJ14-87);

  c) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

  d) 《医院污水排放标准》(GBJ48-1983);

  e) 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-99)。

  4、污水处理工艺设计



  5. 污水处理工艺描述

  医院污水经化粪池腐化处理后进入污水处理站格栅井。经格栅清除悬浮物、药棉、纱布及粪便杂物后进入污水调节池。

  调节池为钢砼结构,有效容积V=40m3,水力停留时间t=6h。池内设预曝气装置。为防止污泥沉积,增加污水中的溶氧,采用微孔曝气方式。曝气后污水用无堵塞潜污泵提升进入竖流式一沉池。

  竖流式一沉池上升流速V0=0.7mm/s,水力停留时间T=1.5h。一沉池底部污泥(含水率95%)用气提送入污泥消化池进行好氧消化处

  生物接触氧化池采用推流式,3级。总水力停留时间T总=6h。池内设半软性填料,易结膜,不堵塞,不结球。用风机鼓风供氧,设计气水比15:1。

  接触氧化技术是利用微生物群体附着在纤维填料的表面形成生物膜,在好氧条件下,废水流经滤料表面,废水中的有机物通过微生物的吸附、氧化、还原、合成过程,把废水中的有机物氧化成无机物二氧化碳和水。主要设备为维系好氧生物细菌的半软性填料及布气充氧系统。

  经生物接触氧化池处理后的污水,其BOD5去除率达95%。汇入2个隔板反应池。投加混疑剂pac,反应时间t=20min。 入流V1=0.6m/s,出流V2=0.3m/s,进入二沉池。

  二沉池采用竖流斜管式。上升流速V=0.4mm/s,水力停留时间t=1.5h,污泥回流比R≤2.0。

  二沉池的作用:

  a.泥水分离;b.污泥浓缩;c.暂存活性污泥。其目的是污水澄清。

  二沉池底部污泥(含水率96%)用气提法送入污泥消化池进行

  消毒池加入固体氯片(或次氯酸钠溶液)进行消毒灭菌处理。消毒时间T=1.5h。消毒池容积V=10m3。

  污水消毒加药量为20mg/l,污泥消毒加药量为2.5g/l。

  一沉池和二沉池的污泥均采用污泥消化池进行好氧消化处理。

  好氧消化反应方程式:

  C5H7NO2+7O2→5CO2+NO3-+3H2O+H+

  污泥经好氧消化,加药消毒灭菌处理后,外运处置,污水经消毒处理后达标排放。
工艺流程图: