土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓规范11.0.4条消防水泵自启方式探讨

消火栓规范11.0.4条消防水泵自启方式探讨

发布于:2016-08-19 18:09:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓规范11.0.4条:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。

首先不去探讨这句话语法上的问题,就做法本身,是如何理解这三种启动方式的关系?

我个人理解是消防水泵启动方式一般是三种:
1.自动启动,2.消防控制中心按钮启动3.泵房现场启动

规范11.0.4条说的是不是第1种自动启动的方式,只是给了三种选择,要么泵出口压力开关,要么水箱出水管流量开关,要么报警阀压力开关。

可以这样理解吗?