土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调声学设计实例---巡逻舰项目

暖通空调声学设计实例---巡逻舰项目

发布于:2016-08-18 08:31:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
建筑行业好像还没有意识到前期的噪声预告对整个设计重要性,目前的声学行业还主要集中在治理方面,就是噪声严重超标了,采取措施整改,投入的代价甚至超过了原设备的费用,特别是在暖通行业,几乎没有在前期考虑噪声是否满足人们对舒适环境的要求,往往是施工的时候,出风口噪声过大,才去采取措施,事倍功半。
暖通噪声的控制,无非三个方向,声源,传递路径,受声室。
声源处一般的做法是直接加吸声隔声材料,隔震等等。其实声源处的噪声要根据模拟计算或者实地测量,看看低频噪声和高频噪声的比率,一般的做法,对高频噪声是很有效的,但是我们暖通系统低频噪声往往占主导地位,所以有时候你把整个声源处做传统的声学处理是不合适的,资源浪费,消除低频噪声需要在出风静压箱上做文章。
第二个,就是传播路径上的声学优化(一次跟一个空调设备上的人聊起,问,把整段风管都做成消声器形式的,是不是就没有噪声了。鄙人微微一笑),暖通的同志们,往往会说,噪声超标了,我加个消声器就解决了,忒不靠谱了。消声器和传统吸声隔声材料一样,只针对混响声起作用,而且主要降低高频噪声。
传播路径上我们主要消除的是气动噪声,气动噪声的衰减和产生是同步的,这就需要我们设计中要优化管路设计,要利用噪声在管路中的自然衰减。---布谷人居环境科技