混规上有对板冲切计算设置柱帽的描述,第9.1.12条,柱帽的形状、尺寸应包容45度冲切破坏椎体,并满足受冲切承载力要求。可是对于下柱墩,在用结构计算软件计算时 ,布置的柱墩尺寸大小应该怎样定义?假设筏板厚h,柱尺寸axa,其45度冲切线的范围应当是a+2h,但因为加了柱墩(墩高h1)后,高度变成h+h1,此时的45度冲切线范围应当为a+2(h+h1),柱墩的平面尺寸应该按两者中的哪种设置呢?请各位不吝赐教,最好能讲清计算根据,不胜感激~!:)(比如我附图中的柱冲切已经计算通过,是否需要增大平面尺寸?)

QQ图片20160811183348.png


QQ图片20160811183416.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    要想提高冲切能力,必须是柔性柱墩(即45°冲切破坏线在柱墩范围以内),从你的图上看,下柱墩的最小尺寸应该是(600+200)x2+柱宽+100
    2016-08-12 14:50:12

    回复 举报
    赞同1
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 板凳
    谢谢楼主无私分享


    2018-05-30 13:50:30

    回复 举报
    赞同0