室外消火栓系统的设置

发布于:2016-08-11 10:55:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做的项目,只有一路水源,需要设置室外消火栓系统。现在规范是要求室外消火栓系统单独设置的时候宜用稳压泵来稳压,应该就是设一套加压泵组、一套稳压泵组及一个稳压罐的形式吧?但是压力的要求没有说,是否就满足最不利点0.1MPa的压力就行?
如果我做室内和室外合用的系统,室外的压力必然比0.1MPa要大,只要不是太大应该都不用减压吧?合用系统的稳压怎么做呢,是做屋顶水箱稳压可以吗?看了网上一些讨论,有人说室外不可以用市政和屋顶水箱稳压,请教这其中的原因,大神们出来帮忙解答下呢。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • likeac
    likeac 沙发
    室外优先采用市政供水,即低压消火栓。独立的室外临时高压系统,才是“宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”
    2016-08-24 10:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • 梁银虎
    梁银虎 板凳
    学习了 谢谢啊
    2016-08-22 17:17:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。