浪涌保护器前端的断路器与进线断路器配合问题

发布于:2016-07-31 11:58:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外配电柜容量比较小,进线正常选32A的开关,但因其配置了80KA 8/20的浪涌保护器,该浪涌保护器前端的断路器比进线的还大,这样等浪涌出问题断路器就越级跳闸了。进线开关至少不能比SPD回路开关小,但是进线断路器选太大了,进线截面也要加大,总觉得不太合理。很多人建议改用熔断器,大家遇到这种情况都是怎么设计的?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    a396673967 发表于 2016-8-1 22:12 这个保护器应该是有防跳功能的,以免SPD还没导通,保护器就断开了,SPD就起不来作用了。这个保护器无论用断 …非常同意这一条,普通的断路器和熔断器都不合适,是有专门的开关的。厂家配套