土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 降板式同层排水是什么?万科住宅卫生间告诉你!

降板式同层排水是什么?万科住宅卫生间告诉你!

发布于:2016-07-29 11:28:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计
3.1建筑与结构
3.1.1卫生间平面布置位置宜相对固定,上下层卫生间宜对齐。
3.1.2卫生间降板做法应满足排水横支管敷设范围内结构降板350mm,并紧贴下沉部分结构板预埋侧排地漏,并应在降板结构面和填充完成面各做一道防水层。
3.1.3降板式同层排水建筑构造做法(推荐做法)
2.png
1 项目为精装修交房时,按此构造做法完成。
2 项目为毛坯交房时,交房标准应完成构造做法(1)~(4)。
3.1.4 降板式卫生间管道布置
降板式卫生间管道布置与隔层排水卫生间管道布置基本一致。
1横支管
① 横支管布置应保证自卫生器具至排出管的距离最短,管道转弯最少。
② 横支管的标准排水坡度应为0.026。
2地漏
① 卫生间应在易溅水的器具附近地面的最低处设置地漏。
② 洗衣机设置在卫生间内的,洗衣机单独作地漏,不与其他地漏共用。
③ 卫生间沉箱中应紧贴结构板加设侧排地漏。
3.1.5 卫生间降板结构做法
卫生间降板结构可采用加次梁做法或折板做法。

3.2 部品选择
3.2.1 排水管道:
1 排水管道选用普通U-PVC排水管,质量符合国家现行标准规范要求。
2 排水管道管径:
3.png
3.2.2 存水弯:
构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设S型存水弯。存水弯水封深度不得小于50mm。
4.png
3.2.3 地漏:
1 地漏应优先采用直通式地漏。
2 卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,可设置密闭地漏。
3 如选用带水封地漏,地漏水封深度不得小于50mm。
3.2.4 大便器:
应符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准》中4.3条要求。
施工
4.1施工工序
4.1.1降板式卫生间施工流程
1现浇混凝土楼板-2侧排地漏安装-3结构找坡-4基底清理4.1第一遍基坑防水层-5蓄水试验5.1保护层-6立管安装-7管道井砌筑-8防水层-9盛水试验-10保护层1-11横支管安装
4.1.2施工做法
1现浇混凝土楼板:浇筑楼板时振捣密实,抹楼面面层时压实抹光,在四周墙的底部设置200mm高(相对于厅房结构面)的素砼反坎,并宜同时施工,以防止水渗入墙体,排水立管管道井也应沿留洞位置设置200mm高的素砼反坎。
2侧排地漏安装:紧贴结构楼板安装侧排地漏。安装地漏时,地漏宜低于结构面,不能超高,并与土建紧密配合,做到一次留置正确。侧排地漏穿过上返的素砼反坎时,宜预埋PVC套管,便于侧排地漏排水管穿过。
3结构找坡:原浆收光,结构找坡,按地漏位置确定找坡方向及坡度。并在阴阳角转角处用圆角抹子抹100MM半径圆弧。
4基底清理:应将砼基层表面尘土、油污、砂浆疙瘩、杂物清理干净。
5蓄水试验:在侧排地漏、排水管固定补洞完成及找平找坡完成后,养护3-4天,进行满灌水试验24小时。检验结构防水,不渗不漏后再进行下道工序。
以上做法须有专人操作及专人负责。施工过程中每道工序须经现场监理人员认可之后,方可进行下道工序施工。渗漏检验结果须监理及甲方代表检查认可。
6立管安装:立管施工应自下而上分层安装,采用固定支架在侧墙固定。立管安装完成后堵塞管道孔,堵塞管道孔时应分两次嵌实。
7管道井砌筑:立管施工完毕检验合格后,方可砌筑管道井,管井砌筑过程中应预留PVC套管便于横支管穿管井,并完成穿越管井的横支管部分与排水立管的连接安装。
8防水层:2.0厚JS聚合物水泥防水涂料(淋浴区上翻完成面1800,其余上翻
完成面200。横支管管道穿管井部位周边300宽范围做附加2.0厚JS防水层)
9 盛水试验:在防水层做完后养护1-2天,在下道工序施工前须做24小时盛水试验,经监理及甲方代表检查认可后,方可进行下道工序施工。
10 保护层1:20厚1:2.5防水砂浆保护层,要求抹平压光、无空鼓,表面坚实。
11 横支管安装:
1) 横支管安装前应按设计图纸及现场预留位置等实际情况,做出配管简图,决定各种管件的实际安装位置。选择合适的管材和管件,进行配管。
2)横支管管道宜采用砖墩支撑固定,UPVC排水管道排水坡度应满足下表,管道安装时应避免施工杂物落入管道内。
5.png
3)管材和管件的连接方式采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明。管材、管件和粘结剂应由同一生产厂配套供应。
4)管道系统安装完毕,应对管道的外观质量和安装尺寸进行复核检查。
5)排水管道安装完成后,需进行灌水、通球试验,坡度检查,管道连接检查,安装允许偏差检查等,试验检查合格后,方可进行下一步工序。
典型卫生间及排水管道布置详见下图。
9.png
10.png
*下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:
1、当地规范有明确要求时;
2、生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道时;
3、生活废水需回收利用(中水利用)时;
4、对排水性能要求较高时。
11.png
12.png

2.png


3.png


4.png


5.png


9.png


10.png


11.png


12.png

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • yexinyou
    yexinyou 沙发
    这个应该是十年前的技术了吧,沉箱内设置地漏有什么用呢?地漏排水的要求时水能自流到地漏内,可以沉箱内的水要自流到地漏得流多少水呢?另外那么多的水到了沉箱里,就能流到地漏内吗?此处设置地漏纯粹是多余。以上为个人意见,仅供参考。
    2016-08-15 16:53:15

    回复 举报
    赞同1
  • superbkiller
    superbkiller 板凳
    请问这种降板式同层排水跟TTC型同层排水有什么却别?
    2018-06-12 13:40:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

化粪池的作为储污池怎么选?

有一个售楼处有几个卫生间,排水接入化粪池,但是没有市政管网,甲方将化粪池当成一个污水储存池,请问这样化粪池大小怎么选?

回帖成功

经验值 +10