这个问题以前从来没想过,这次手头的一套图纸,新来的总工审图,意见是变频器电缆选型有问题,他举了个离子,比如3*25+1*16的线应该选3*25+3*6。我直接蒙了。请教有碰到过此类问题的朋友么?他这样靠的是哪条规范?
第一次发帖,也不知道板块对不对。见谅。

顺带问个小问题,这次工程柜体进线是一个干式变压器1250KVA低压侧开关柜给我方供电,电缆ZR-YJV22-3*185+2*95,距离130米左右吧,计算出短路电流正好10.16, 这样我微断就必须选L的,我系统短路阻抗是按0mΩ计算的,请问我SCB9的1250KVA变压器,系统短路阻抗按多少选择合适呢?
麻烦了。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • relayone
    relayone 沙发

    感谢楼主的无私奉献

    2017-12-29 08:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳

    用普通电缆就可以了。

    2017-12-28 14:59:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于接地零序电流的通俗说法

I0=Ia+Ib+Ic这是合成零序电流(由三相CT合成),I0=U0/R0这是实际零序电流(由零序CT测得)合成零序当三相电流不平衡时就会产生。如变压器空送的时候,电机启动的时候实测的零序,只有在U0和R0同时存在的时候才有。U0是零序电压,即中性点电压。当三相电压不平衡式,中心点发生了漂移,其漂移原点的量就是零序电压。R0是接地回路电阻,只有构成接地回路,I0=U0/R0才能成立。重复一遍: