由于场地受限,独立基础得进行偏心处理,我想请问在PKPM中正常配出来的基础截面尺寸和底板钢筋,需要进行些什么复核?独基最大程度的偏心能偏多少?

由于场地受限,独立基础得进行偏心处理,我想请问在PKPM中正常配出来的基础截面尺寸和底板钢筋,需要进行些什么复核?独基最大程度的偏心能偏多少?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • w2jane
    w2jane 2016-06-21 2楼
    本帖最后由 w2jane 于 2016-6-21 11:16 编辑 抗弯、冲切和抗剪PKPM计算结果应该都没什么问题(前提是你在PKPM中把偏心按实际布置,并让PKPM重新单独计算此基础,此时PKPM会帮你计算出符合抗弯、冲切和抗剪要求的基础面积和高度)。主要是手工复核一下抗规中基础底面在 地震作用组合下零应力区的规定(高宽比大于4的高层不宜出现零应力区,其他建筑不应超过基础面积的15%)。
    回复 0 举报
  • levmne
    levmne 2016-06-21 3楼
    偏心布置后,基底压力会发生变化,抗弯、冲切和抗剪都需要重新计算。
    回复 0 举报
  • w2jane
    w2jane 2016-06-21 4楼
    本帖最后由 w2jane 于 2016-6-21 11:12 编辑 是的,但PKPM会根据抗弯、冲切和抗剪自动帮你算出基础的面积和高度。偏心多少他就不会帮你算。PKPM负责计算部分,设计人员负责构造部分
    回复 0 举报
  • 吸力锅
    吸力锅 2016-06-23 5楼
    软件是死的,只负责计算,构造设计还是要设计人员自己做
    回复 0 举报
  • morgain
    morgain 2016-06-24 6楼
    试一试【柱下偏心扩展基础】子程序:http://www.morgain.com/Help/SpreadFoundationEccentric.htm
    回复 0 举报
  • 飘雪丨夏天
    飘雪丨夏天 2016-08-16 7楼
    同样存在这个 问题
    回复 0 举报
  • 张超870123
    张超870123 11天前 8楼
    软件是死的,只负责计算,构造设计还是要设计人员自己做
    回复 0 举报