我公司两台110/10的变压器,10KV系统单母分段,两段母线上均有电容器组,其中一段10KV母线上挂一台3万的发电机,两主变现在分别是5档和9档,负荷电流如图,现有以下疑问请问高手。
1、两台主变合环时,如何确定合环时10KV母联的电流,如何调整减小影响。
2、两台主变解列时,又要考虑哪些因素,如何调整?
诚盼高手指点,谢谢 变压器.png

变压器.png

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • seeker100
    seeker100 沙发
    十一万站 发表于 2016-6-24 20:31 谢谢您的回答,什么软件,能否给一个天 正、浩 辰都可以进行简单的短路电流计算,专业的的象E-TAP一类的软件包都可以。当然了,你也可以估算一下,一台50MVA的变压器短路电流约为28KA,30MW的发电机的短路电流约为15kA,这样2台50MVA的变压器加一台30MW的发电机并联运行的短路电流大概在71kA。
    2016-07-04 11:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • sbg2000
    sbg2000 板凳
    学习中学习中学习中
    2016-06-29 08:43:29