土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【洪飞宇原创】超牛B!轻松降低混凝土强度等级!

【洪飞宇原创】超牛B!轻松降低混凝土强度等级!

发布于:2016-06-17 09:38:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
随着高层建筑越来越高,土木君发现有很多项目基础所采用混凝土 等级也越来越高了,有的甚至用到C50,这对基础施工是很不利的。土木君跟大家说一个在不增加基础厚度的情况下降低混凝土强度等级的方法。

图1.jpg
我们设计普遍采用28天龄期的混凝土强度值,实际在基础设计时可以采用60天或90天的强度值。

图2.jpg

90 天龄期混凝土强度比28天龄期强度值大哟,请看下表:
图3.jpg
高层建筑的基础由于受力较大,所以有时必须采用强度较高的混凝土,这样在混凝土硬化过程中产生的水化热较大,干缩更明显,很容易导致构件开裂。在设计上按规定采用60d或90d的混凝土强度,这样在统一混凝土最终强度条件下,能够减少水泥用量,因此是水化热减少,并减少收缩量。

采用 60天或90天龄期的强度值不仅能切实减少总胶凝材料用量,而且也可以较大程度的降低混凝土成本,特别是掺加了活性较好的粉煤灰混凝土,其效果更加显著。

图4.jpg
有很多规范都支持这种做法哦:
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011第8.7.1条:
基础混凝土,确定混凝土强度时的龄期可取为60d(56d)或90d;柱、墙混凝土强度等级不低于C80时,确定混凝土强度时的龄期可取为60d(56d)。
在《大体积混凝土施工规范》 (GB-50496-2009)第3.0.2条有这么一条规定:
大体积混凝土的设计强度等级宜在C25~C40的范围内,并可利用混凝土60d或90d的强度作为混凝土配合比设计、混凝土强度评定及工程验收的依据。
《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》(JGJ28-86)第4.1.1条:
用于大体积工程的粉煤灰混凝土,其强度等级龄期可定为60d。
0.gif


本文首发于:土木吧,微信号:tumuba,作者:洪飞宇,可添加微信308492256与作者交流
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《土木工程学报》从1999-2016年期刊免费下载,实时更新!


102324qvne792izl95j5i8.jpg.thumb.jpg




图4.jpg


0.gif


102324qvne792izl95j5i8.jpg.thumb.jpg


图1.jpg


图2.jpg


图3.jpg

全部回复(231 )

只看楼主 我来说两句
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    好好的资料,学习了不错
    2017-05-16 11:04:16

    回复 举报
    赞同0
  • jinggaiyu
    jinggaiyu 板凳
    施工规范都是有规定的哦
    2017-05-12 14:32:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带车库大底盘设计

请问: 18层的剪力墙住宅楼,下面为大底盘车库。单体设2层地下室,车库顶板标高介于单体负一层楼板和正负零楼板之间。那建模型时,车库和-2层一块建(一个标准层),再往上-1层单体模型,再往上1、2、3***,这样累积。如果嵌固端在正负零,那么车库的刚度对-1层也没作用,那把车库建进来,对单体整体分析还有什么作用呢还?

回帖成功

经验值 +10