[size=18.6667px]一、概况: 本工程为大地盘多塔超高层超限项目,裙房部分采用框架结构,塔楼部分采用框筒结构,采用了型钢混凝土柱。我师父董工为结构总负责人,我为设计主力之一,在师父的指导下,这个项目很顺利的进行着,结构模型如下图:
psb.jpg

03.png

01.png

[size=18.6667px]二、分析软件:本工程 整体计算主要采用了 BIAD-Paco,PKPM-SATWE ETABS 进行分析计算及对比,采用弹性时程分析法补充计算,并使用 MIDAS/gen 进行复核, MIDAS/gen 模型全楼设置弹性楼板。计算采用考虑扭转耦联的振型分解反应谱法,并考虑双向地震及二阶效应的影响,考虑施工模拟、风荷载、地震作用等,采用了多塔及单塔模型包络设计。
[size=18.6667px]

采用 MIDAS/gen 进行了细部分析,如底部跃层柱、裙房部分转换,楼板不连续楼层楼板内力等。 进行了弹塑性静力分析(pushover),找出结构薄弱环节,结构在罕遇地震下的弹塑性层间位移角满足规范限值,判断塑性铰和裂缝的出现位置并对结构予以加强。

三、项目中遇到的常规问题:
1、
跃层柱问题:在一定的条件下,地震力按刚度分配,但跃层柱侧向刚度较正常框架柱刚度小,分担的地震作用就小了。在大震作用下,如果同层其他框架柱开始进入塑形后,地震力将向处于弹性状态的跃层柱转移,形成逐个破坏的局面。因此本工程跃层柱的除了用 gen 复核计算之外,还提高了其抗震等级,控制跃层柱在地震力分配上不小于楼层框架柱的平均值且不小于本层总地震剪力的 1.5% 复核抗剪承载力。
7.png 8.png 9.png 10.png p.png 02.png 19.png
2、 下沉广场结构嵌固部位问题本工程有下沉广场,嵌固端不能简单的取到地下室顶板或者地下室二层顶板,而要分别设置在地下室顶板和地下二层顶板进行计算,首层墙、柱、梁按二次计算结果包络设计。但对于下沉广场或者下沉庭院的项目,不能都套用我的这个项目情况,要具体情况具体分析。一般情况下,当紧临下沉广场的地下室一层外墙,其总长度大于建筑平面总周长的 25% 或者某侧长度大于相应单边长度的 50% 时,整体结构应分别按照嵌固在地下一层顶板和下一层顶板或者基础顶两种计算模型包络设计,底部加强部位应延伸至下一层,地下二层的抗震等级应与底部加强部位相同,地下二层以下的抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。

三、弹塑性分析

1、pushover分析:采用了MIDAS进行分析,找出结构薄弱环节,结构在罕遇地震下的弹塑性层间位移角满足规范限值,判断塑性铰和裂缝的出现位置并对结构予以加强。在pushover分析曲线中,结构的能力曲线和罕遇地震需求曲线能够求的性能控制点,性能控制点对应的结构层间位移角小于规范规定的限值。从结构出现铰部位和顺序来看,在设防烈度地震作用下,结构在个别外框架、连梁和剪力墙中出现了塑性铰,但数量不多,结构总的出铰单元比例为0.15%左右;在罕遇地震下,结构的一部分外框架、连梁和剪力墙出现了塑性铰,一些塑性铰屈服程度较深,这部分铰比例占0.3%~0.5%,结构总的出铰单元比例在1.3%~1.5%。从基底剪力-顶点位移相关曲线上可以看到,整体结构仍处于强化上升的工作阶段,而且在罕遇地震对应点之后的曲线还有一段上升的空间。结构能受得住罕遇地震的考验。


2、动力弹塑性分析(同事完成): 采用大型通用有限元分析软件 ABAQUS 进行弹塑性动力分析,找出结构薄弱环节,检验结构在罕遇地震下弹塑性层间位移角是否小于规范的限值,判断塑性铰和裂缝的出现位置并对结构予以加强。



四、结构计算模型如下:


1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 12.png 13.png 14.png 15.png 16.png 17.png 18.png 20.png 21.png 22.png 23.png 24.png 25.png 26.png 27.png 06.png 07.png 08.png 09.png 10.png
[size=18.6667px]五、主要设计人之一:李工- [size=18.6667px]小李飞刀(QQ1129729659),BIAD工作第6年,国家一级注册结构工程师,毕业于上海交大,师从三人行结构董工。



其他【刀哥论项目】系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】2015高层建筑混凝土结构设计技术规程视频-北京院董工讲解(已更新)
http://bbs.co188.com/thread-9056484-1-1.html
【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥论项目28】轻钢厂房抗风柱连接不一定用长圆孔,更不需要弹簧片
http://bbs.co188.com/thread-9221456-1-1.html
【刀哥】结合自己项目的经验说下关于绘图时间快慢的看法
http://bbs.co188.com/thread-9246139-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html




psb.jpg


7.png


8.png


9.png


10.png


p.png


19.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


12.png


13.png


14.png


15.png


16.png


17.png


18.png


20.png


21.png


22.png


23.png


24.png


25.png


26.png


27.png


01.png


03.png


02.png


06.png


07.png


08.png


09.png


10.png

全部回复(302 )

只看楼主 我来说两句
  • angle333
    angle333 沙发
    下沉广场,不满足25%或50%时,也可以按包络设计
    2018-07-16 10:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • lisisi1
    lisisi1 板凳
    工程为大地盘多塔超高层超限项目,裙房部分采用框架结构,塔楼部分采用框筒结构,采用了型钢混凝土柱。
    2018-06-29 10:13:29

    回复 举报
    赞同0