土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV进线柜与计量柜,进线隔离柜的电气闭锁回路求助

10kV进线柜与计量柜,进线隔离柜的电气闭锁回路求助

发布于:2016-04-24 11:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ图片20160424113308.png
如上图,是10kV进线开关柜的部分二次图纸,201是进线隔离柜,44是计量柜。这个电气连锁我的理解是,当拉开计量柜或隔离手车时,断路器跳闸回路工作,跳开进线断路器。(断路器VD4.)

我的问题是:当检修的时候,进线断路器是打开的。隔离手车也是打开的。这时候我要想调试断路器,即断路器送到试验位置,那么这时候闭锁回路也是启动的(因为隔离手车断开),那我就不能合上断路器。供电局的人说闭锁回路中增加S8节点或者断路器辅助节点可完成闭锁,以方便现场就行检修时的分合。不甚理解。请各路大神聊聊怎么理解。


QQ图片20160424113308.png

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 武侯君临
    武侯君临 沙发
    试验位置,开关二次系统接通。辅助触点全开,二次插头插入和工作位置一样分合。但是开关的三相触头没有接通,并且有上下隔离挡板。所以即使开关合上,开关本地依然不带电,当然下面回路也不带电。
    2016-10-14 07:54:14

    回复 举报
    赞同0
  • haowanfu
    haowanfu 板凳
    学习了,感谢楼上各位
    2016-10-13 21:45:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无源消防联动线如何接24伏继电器

两根消防联动线,两根消防反馈线如何接线经24伏继电器到控制设备(设备自带24伏电源,联动、反馈线都是无源的)

回帖成功

经验值 +10