土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 螺栓球节点钢球为何不需要计算?

螺栓球节点钢球为何不需要计算?

发布于:2016-03-31 15:17:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
小弟最近学习钢结构网架设计过程中发现,对于钢结构网架的螺栓球节点只需要验算螺栓和螺栓球节点的几何尺寸的要求,如JGJ 7-2010 式5.3.3-1和5.3.3-2。
当螺栓球只有少数杆件时,螺栓球不会先于螺栓破坏,这个可以理解,但当螺栓球上相交杆件较多时,有拉杆也有压杆,此时螺栓球将处于三向受力的复杂应力状态,此时钢球的强度如何保证?
查阅相关论文时,只提到根据实验,钢球不会先于螺栓破坏,然而并没有给出客观依据,同时规范中也没有明确提出对于螺栓节点钢球强度的保证措施,只笼统的提出钢球材料强度可放宽要求,或者只要按规范的几何参数进行控制就能满足强度要求么?实在不解~~
求大神们指点~~~要是能给出规范相应条纹或相关参考文献则更好呢~

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 创建用户名100

    你想算的话也不难,自己做个节点分析不就成了?比如你用 midas/gen,你可以在CAD(或其他三维软件)里画个三维,之后导入 midas/fea 里进行单元划分,最后再导入 midas/gen 做整体分析,节点实体单元与周围杆件采取刚新连接方式,还能算出包络应力和变形。当然,你也可以用传统软件分析,比如:ansys、abaqus 单独做节点分析,只是周围支座状况不太容易模拟准确。

    2018-05-23 05:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • 忆水流年123

    顶一个,我也很纳闷,呵呵

    2018-05-22 10:54:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺栓的抗拉承载力需要考虑超长系数吗?

如题,螺栓的抗拉承载力需要考虑超长系数吗?钢结构规范第7.2.4条修正的承载力包括抗拉承载力么?个人感觉不包括抗拉承载力呢,有知道的请给与解答谢谢!

回帖成功

经验值 +10