土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 组合式空调冷热水管为什么不能互换安装位子
如图中的冷热水管为什么不能互换安装位置?我把冷水管装在前面为什么不行?求解释。谢谢

IMG_20160315_172253.jpg

全部回答(4 )

  • co1458046130686
    红豆开花 发表于 2016-3-16 08:39 冬季给新风余热用的….防止冬季室外新风温度很低,冻坏后面的冷盘管…明白了,谢谢
    2016-03-16 09:35:16 来自 PC 评论 举报
  • co1458046130686
    林刚 发表于 2016-3-16 08:13 四管制新风机组,如果新风先经过冷水盘管,冬季时容易把冷盘管冻裂。非常感谢。我明白了。谢谢
    2016-03-16 09:34:16 来自 PC 评论 举报