土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 作为电气人必须懂这12张表格,太实用了!

作为电气人必须懂这12张表格,太实用了!

发布于:2016-01-27 15:56:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表


























变压器容量
典型设计变比10kV(高压)
典型设计变比0.66kV(低压)
50 kVA
/
100/5
80 kVA
/
150/5
100 kVA
10/5
200/5
125 kVA
10/5
200/5
160 kVA
15/5
300/5
200 kVA
15/5
400/5
250 kVA
20/5
400/5
215 kVA
30/5
500/5
400 kVA
30/5
750/5
500 kVA
40/5
1000/5
630 kVA
50/5
1000/5
800 kVA
750/5
1500/5
1000 kVA
75/5
2000/5
1250 kVA
100/5
2500/5
1600 kVA
150/5
3000/5
2000 kVA
150/5
4000/5
3000 kVA
200/5
/
4000 kVA
300/5
/
5000 kVA
400/5
/
6000 kVA
400/5
/
7000 kVA
500/5
/
8000 kVA
600/5
/
精度等级:0.2S


二、电缆附件型号对应电缆规格



















终端型号
规格
3.1
25-50mm2
3.2
70-120mm2
3.3
150-240mm2
3.4
300-400mm2
NLS
户内冷缩终端
WLS
户外冷缩终端
JLS
电缆冷缩中间
NSY
户内热缩终端
WSY
户外热缩终端
JSY
电缆热缩中间
SY
热缩终端
JSY
热缩中间
例如:NSY-10/3.1
例如:SY-1/5.1
例如:JLS -10/3.4
10kV热缩户外终端
1kV热缩五指终端
10kV电缆冷缩中间接头

三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大)

A型(DT)国标铜鼻子技术参数



















A型(DT)国标铜鼻子技术参数
A型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
重量
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
克 G
DT-10
8.5
16
2.3
5.2
9
30
63
22
DT-16
8.5
16
2.5
6.2
10
32
66
27
DT-25
8.5
18
2.8
7.2
11
35
70
32
DT-35
10.5
20.5
3
8.5
12
37
78
41
DT-50
10.5
23
3.5
9.7
14
41
85
62
DT-70
12.5
26
3.8
11.5
16
45
93
82
DT-95
12.5
28
4.5
13.5
18
49
104
115
DT-120
14.5
30
5
15.1
20
51
112
146
DT-150
14.5
34
5.4
16.5
22
54
117
190
DT-185
17
37
5.8
18.5
25
58
125
252
DT-240
17
40
6.5
20.7
27
60
135
320
DT-300
21
46
8
23.2
30
68
155
461
DT-400
21
50
8
26.2
34
74
165
632
DT-500
21
60
8
29.5
38
75
190
985
DT-630
无孔
78
10
34.5
45
85
220
1700

B型(DT)非标铜鼻子技术参数



















B型(DT)非标铜鼻子技术参数
B型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
重量
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
克 G
DT-10
8.5
14.5
1.8
5.2
8
28
58
15
DT-16
8.5
14.5
2
6.2
9
30
60
17
DT-25
8.5
16
2.4
7.2
10
30
65
23
DT-35
10.5
18
2.6
8.5
11
32
70
27
DT-50
10.5
20.5
3
9,7
13
35
75
43
DT-70
12.5
23
3.1
11.5
15
40
85
57
DT-95
12.5
26
3.4
13.5
17
41
91
77
DT-120
14.5
28
3.7
15.1
19
44
96
100
DT-150
14.5
30
4
16.5
21
46
100
126
DT-185
17
33
4.2
18.5
24
50
110
173
DT-240
17
35
4.5
20.7
26
55
120
212
DT-300
21
42
5.5
23.2
29
62
138
321
DT-400
21
50
8
26.2
34
74
163
576
DT-500
21
55
8
29.5
38
73
175
890
DT-630
21
60
10
34.5
45
80
205
1350

四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大)
A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述



















A型(DTL)国标铜铝鼻子技术阐述
A型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
16
2.5
5.2
10
30
64
DTL-16
8.5
16
3
6.2
11
33
70
DTL-25
8.5
18
3.2
7.2
12
36
75
DTL-35
10.5
20.5
3.5
8.5
14
42
85
DTL-50
10.5
23
4
9.7
16
43
90
DTL-70
12.5
26
4.5
11.5
18
50
102
DTL-95
12.5
28
5
13.5
21
53
112
DTL-120
14.5
30
5.2
15.1
23
55
120
DTL-150
14.5
34
5.8
16.5
25
57
126
DTL-185
17
37
6.5
18.5
27
60
133
DTL-240
17
40
7
20.7
30
62
140
DTL-300
21
46
8.5
23.2
34
66
160
DTL-400
21
50
8.7
26.2
38
72
168
DTL-500
21
55
9
29.5
42
75
185
DTL-630
21
60
10.5
34.5
50
82
215

B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述
















B型(DTL)非标铜铝鼻子技术阐述
B型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
14.5
2
6.5
10
28
64
DTL-16
8.5
14.5
2
6.5
10
28
64
DTL-25
8.5
16
2.2
7.3
11
28
68
DTL-35
10.5
18
2.3
8.5
12
31
74
DTL-50
10.5
20.5
2.6
9.5
14
38
82
DTL-70
12.5
23
3
11.5
16
41
92
DTL-95
12.5
26
3.2
13.8
18
43
98
DTL-120
14.5
28
3.6
15.4
20
46
104
DTL-150
14.5
30
4
16.8
22
47
113
DTL-185
17
33
4
18.8
24
52
120
DTL-240
17
35
4.7
20.5
28
57
130
DTL-300
21
42
5.5
23.5
32
61
148

五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表

.0.jpg
.1.jpg
.2.jpg
.3.jpg

六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
000.jpg

七、常用低压电缆载流量查询表


.0.jpg
八、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
















变压器容量
( kva)
高压侧电流
(A)
高压侧熔丝型号
(A)
低压侧电流
(A)
低压侧熔丝型号
(A)
1
5
0.29
3
7.22
10
2
10
0.58
3
14.43
20
3
20
1.15
3
28.87
30
4
30
1.73
5
43.30
50
5
50
2.89
10
72.17
75
6
80
4.62
10
115.47
150
7
100
5.77
15
144.34
150
8
125
7.22
15
180.43
200
9
160
9.24
20
230.95
250
10
200
11.55
20
288.68
300
11
250
14.43
25
360.85
400
12
315
18.19
30
454.68
500
13
400
23.09
40
577.37
600
14
500
28.87
50
721.71
750

■高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。

九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
.0.jpg

九、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表














序号
变压器容量
应配置的无功补偿装置容量
低压无功补偿选配
[size=14.0000pt]1
100 kVA
30
30
[size=14.0000pt]2
125 kVA
37.5
30
[size=14.0000pt]3
160 kVA
48
60
[size=14.0000pt]4
200 kVA
60
60
[size=14.0000pt]5
250 kVA
75
60
[size=14.0000pt]6
215 kVA
64.5
60
[size=14.0000pt]7
400 kVA
120
120
[size=14.0000pt]8
500 kVA
150
150
[size=14.0000pt]9
630 kVA
189
200
10
800 kVA
240
250
11
1000 kVA
300
300
12
1250 kVA
375
400
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600










额定电压(V)
额定电流(A)
额定容量(kvar)
电容器配置
400
43.3
30
3路10kva r
400
86.6
60
4路15kvar
400
129.9
90
5路18kvar
400
173.2
120
5路24kvar
400
38.5
30
3路10kvar
400
77
60
4路15kvar
400
115.5
90
5路18kvar
400
154
120
5路24kvar

000.jpg


.0.jpg


.3.jpg


.0.jpg


.1.jpg


.2.jpg


.0.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(491 )

只看楼主 我来说两句
  • 木叶秋声
    木叶秋声 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-04-03 16:02:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhu863512329
    zhu863512329 板凳

    感谢楼主,下来用用
    2017-04-03 13:07:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隔离变压器和照明用200V/36V降压变压器的出线保护管问题

间接电击防护的隔离变压器和照明用200V/36V降压变压器的出线保护管是不是应该用PVC管,不能用SC等金属管啊。一直是这么做的,但是现在有点找不到规范的依据了 大家谁知道?

回帖成功

经验值 +10