土木在线论坛 > 给排水工程 > 建筑给水排水 > 地下车库的集水坑的压力排水是排到室外的雨 ...
12下一页
返回列表 发新帖
查看: 3826|回复: 12
[建筑给水排水常规]

地下车库的集水坑的压力排水是排到室外的雨水口还是室外的废水检查井?

[复制链接]

7

主题

1

听众

43

积分

技术员

发表于 2016-1-8 08:50:55 |显示全部楼层

21

主题

12

听众

2670

积分

一星高级工程师

Rank: 36

发表于 2016-1-8 08:54:51 |显示全部楼层
废水检查井

3

主题

1

听众

243

积分

四星助理工程师

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2016-1-8 10:25:20 |显示全部楼层
检查井....

62

主题

0

听众

251

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2016-1-13 16:00:57 |显示全部楼层
理论上 应该排到废水检查井吧 不过现场好多排到雨水井里的

20

主题

71

听众

3844

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2016-1-13 17:31:04 |显示全部楼层
废水自然排到雨水井合适。排到污水井无疑增大市政污水处理能力。

上图:压力表在止回阀后,设两个没意义。应在止回阀前。这个是童子功。

点评

lichangan1000  止回阀后,管道是连通的。有压力都有,没压力时都没有。设一个行不行。童子功。  详情 回复 发表于 2016-1-14 10:13
菲斯特  为何两个没意义?  发表于 2016-1-14 09:00

20

主题

71

听众

3844

积分

二星高级工程师

Rank: 72Rank: 72

发表于 2016-1-14 10:13:43 |显示全部楼层
lichangan1000 发表于 2016-1-13 17:31
废水自然排到雨水井合适。排到污水井无疑增大市政污水处理能力。

上图:压力表在止回阀后,设两个没意义 ...

止回阀后,管道是连通的。有压力都有,没压力时都没有。设一个行不行。童子功。

0

主题

0

听众

5

积分

技术员

发表于 2016-1-24 15:52:32 |显示全部楼层
应该排到废水管道井内,如果接入雨水管道内,到时候市政管道验收时会不能通过。

32

主题

44

听众

442

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

精华达人 高级贡献

发表于 2016-1-25 09:34:56 |显示全部楼层
我们是排雨水的,一直都是,没问题!

2

主题

1

听众

95

积分

一星助理工程师

Rank: 1

发表于 2016-1-25 14:26:48 |显示全部楼层
我们一直也是排雨水。是排至雨水口还是直接排入雨水检查井倒是值得讨论。

4

主题

0

听众

344

积分

五星助理工程师

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

发表于 2016-1-25 17:34:50 |显示全部楼层
废水集水井。如果是香港项目是需要先排到隔油池的