土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于减压阀设置的问题,请指教

关于减压阀设置的问题,请指教

发布于:2016-01-05 10:16:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位达人,对于一个基地采用 区域集中消防,共用消防水泵和消防水池及消防水箱,那么对于靠近消防水泵的建筑所供给的压力就会比需要的高,那对于该建筑是考虑室内采用减压稳压消火栓合适,还是考虑在该建筑室内消火栓给水引入总管上设置可调式减压阀合适?如果是设置可调式减压阀,那在室外如何设置,可以设置在阀门井内吗?还有按照《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,对于减压阀要设置试验排水及流量检测,若是设置在室外阀门井内,这又如何考虑?请各位不吝赐教,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 那一抹蔚蓝
    我想问楼主的问题解决了没有,我现在也遇到这个问题
    2018-06-04 16:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    问题1,采用何种方式,取决于来水压力是否大于1.0MPa和来水压力与本建筑需要压力的差值。若来水大于1.0MPa,就不能采用减压稳压消火栓。只能是涞水干管减压。至于减压阀组设在哪,搞工程吗,给你选着余地。问题2来水干管减压如何减(比例式、可调式)要看减压阀后差值大小。比例式3:1;可调式0.4MPa。没有合适的话,只能是两级可调式减压阀串联减压,直到满足本建筑需要压力值。
    2016-03-09 17:25:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓的保护半径如何计算?

室外消火栓的保护半径如何计算?被保护的建筑物要全部在它的半径内吗?

回帖成功

经验值 +10