独立基础的钢结构棚防雷接地做法

发布于:2015-12-26 19:00:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。
整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极

请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • poi1956
    poi1956 沙发
    可以,通常都是这种做法!但接地电阻不能大于国家标准-------保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆!
    2016-05-17 18:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • eyu1023
    eyu1023 板凳
    支持地板,如果不连的话,均压效果可能不会太好
    2016-05-17 16:56:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 205 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家里建房,已经施工了,不能改了,看看这样的防雷做法是否可行,有劳各位了。

本帖最后由 hmaomao 于 2015-12-25 04:07 编辑 有劳各位了,家里建房,请人做的接地体,本人对防雷一窍不通,是家里人请别人做的,后来查了规范,感觉好像没有这样的在室内布置的接地体,不知道敢不敢用这样的人工接地网。另外人工接地网和基础钢筋是不连在一起。垂直接地体有3根角钢紧靠桩柱,有80-100mm混泥土阻隔,其他垂直接地体都与桩柱约有0.4米距离。 按照人工接地网布置图,左上角的水平两个混凝土桩柱建桩承台(第二张图),人工接地网的一小部分穿过桩承台内部,但是建筑工人没有将人工地网的水平圆钢与桩承台钢筋绑扎起来,人工地网水平圆钢与桩承台钢筋网孔有较小的间隙。