土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 综合性医院污水臭氧消毒工程案例

综合性医院污水臭氧消毒工程案例

发布于:2015-12-16 10:58:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
杭州市某区三级乙等综合性医院,拥有开放床位1339张,生化实验室300平方,总污水量约1073m3/d,主要采用臭氧对二级处理后污水经行消毒,臭氧曝气接触时间1h,经济臭氧投加量约18.9g/m3。共采用2套空气源1kg/h臭氧发生器系统(一用一备),最终出水水质参数:COD≤40mg/L,BOD≤50mg/L,粪大肠菌群数≤380MPN/L,SS≤15mg/L,PH≤7.2,氨氮≤8mg/L,色度≤20倍,肠道致病菌:无,肠道病毒:无。 注意:臭氧系统的气源处理系统的噪音控制,在设备间土建过程中要考虑增加隔音措施,一般医院噪音控制标准要求夜间噪音低于50dB。
IMG_9641.JPG
臭氧接触池采用全地埋式
IMG_9640.JPG
臭氧设备进场
IMG_9645.JPG
设备堆放区
IMG_9639.JPG
臭氧系统调试运行

IMG_9641.JPG


IMG_9640.JPG


IMG_9645.JPG


IMG_9639.JPG

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 臭氧系统
    臭氧系统 沙发
    mfsw2044702763 发表于 2015-12-19 14:51 臭氧消毒是好,但是设备投资过大,而且不如二氧化氯那样具有持久性。个人观点。您说的很对,目前效益好的医院考虑比较长远,二氧化氯主要会产生余氯。
    2015-12-21 08:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • mfsw2044702763
    臭氧消毒是好,但是设备投资过大,而且不如二氧化氯那样具有持久性。个人观点。
    2015-12-19 14:51:19

    回复 举报
    赞同0