土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房的机械排烟系统要独立设置吗
厨房的机械排烟系统要独立设置吗,还是可以和餐厅区域的排烟系统共用,在地下一层,还有个燃气表间,是不是又要独立设置一路机械排烟,如果都要独立设置的话,那就有三路了,还要加事故排风,补风,地方小,放不下啊,有那条规范明确指出要独立设置吗,在这里请教各路大神了

全部回答(10 )

  • 雷神索尔1

    厨房排油烟是要独立设置,且不与消防排烟共用井道(多个厨房的排油烟不宜共用立管)。

    厨房消防排烟可以与餐厅其他位置的消防排烟共用,穿越厨房处如果是有防火隔断,则需要加280℃防火阀。

    2019-07-05 11:06:05 来自 PC 评论 举报
  • 马兰花
    厨房排油烟和消防排烟是两个系统,不能混合。
    2016-02-04 17:10:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10