土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防审查的奇葩意见,怎么回复

消防审查的奇葩意见,怎么回复

发布于:2015-12-09 15:03:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
<消防给水及消火栓系统技术规范> 中表3.5.2关于同时使用消防水枪数量,请问消防审查中提出同层使用水枪数目需要达到本表要求?做何解释?同本规范中7.4.6条要求同一平面有2支水枪的2股水柱同时到达任何部位既可.设计中为高层商住,住宅部分每层已设置3套消火栓,已经满足7.4.6条规定,请教:同时使用消防水枪数量为计算消防水量时使用,为何此处要求每层使用水枪数达到表3.5.2中水枪数量?
关键是如何回复!!!

333.JPG

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • z3333119
    z3333119 沙发

    这意见提的没法回啊。。。

    2018-01-30 10:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • liugps
    liugps 板凳

    搞清楚概念,同时使用4支枪,每支5L/s  ,总流量为20L/S。同时使用4支枪是着火层2支灭火,上层跟下层各一支冷却保护着火相邻位置。

    2018-01-29 08:29:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每周一议】一张图刷爆三局人朋友圈,道出建筑人的辛酸与自豪!

近期,主要看气质刷爆朋友圈,而一张照片刷爆了中建三局人的朋友圈。  照片中,蓝天、白云,一望无际的雪地,还有一座矗立在茫茫雪地上的项目大门……  这幅图仿佛抵过千言万语,道尽了建筑人的心酸与自豪!  三局人开荒拓土,换来城市一片繁华!是什么图呢?就是这张图—— 刷爆朋友圈——

回帖成功

经验值 +10