土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 15S909中关于DN65 的试水管和流量检测装置的一个疑问

15S909中关于DN65 的试水管和流量检测装置的一个疑问

发布于:2015-12-06 10:23:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 造杯水 于 2015-12-6 16:13 编辑

水消规5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:
1 单台消防水泵的流量不大于 20L/s 、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置
2
消防水泵流量检测装置的计量精度应为 0.4 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计流量值的 175%
3
消防水泵压力检测装置的计量精度应为 0.5 级,最大量程的 75% 应大于最大一台消防水泵设计压力值的 165%
4
每台消防水泵出水管上应设置 DN65 的试水管,并应采取排水措施 。

然后15S909配出这样一个图见下边的图

疑问:他这个图把流量检测就安装在DN65的试水管上,不管泵额定流量多大,都安装在DN65管子上,这样做合适吗,能有效检测泵的流量吗?
还有这图出水管压力表前为什么装一个阀门,阀门后面再弄个考克?

欢迎大家讨论!

QQ图片20151206101831.png

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • meihaoshiguan
    meihaoshiguan 沙发
    学习
    2019-04-17 13:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • meihaoshiguan
    meihaoshiguan 板凳

    没有看到正确的画法,哪位大神能穿一个试水阀的正确安装图

    2018-03-30 23:30:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家好,兄弟新人,在租个门面开网吧用的,关于消防喷淋问题上请教一下各位大仁

我租的是一小区门口一层门面。134平方建筑面积开设网吧用,楼体最高楼层16层,本门面上方12层,楼上是住宅。本门面设有消防栓2个头,5.2米的跳高。想请教坛里的大神指点,我这情况必须上喷淋吗,负一层是车库,里面有喷淋。

回帖成功

经验值 +10