土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 咨询直膨式空调机组/直接蒸发式空调机组

咨询直膨式空调机组/直接蒸发式空调机组

发布于:2015-12-03 22:00:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 foliage8008 于 2015-12-5 19:55 编辑

A 直膨式空调机组,该机组包括室外压缩冷凝机与室内空气处理机,其中室内空气处理机是由空气滤清器、风机段、蒸发器、加热器、加湿段所组成,所述的室外压缩冷凝机与室内空气处理机通过制冷剂管道连接;所述的室内空气处理机一侧设置有进风口,所述的进风口从左至右依次设置有空气滤清器、风机段、蒸发器、加热器、加湿段以及出风口。本实用新型集送风、制冷、制热、加湿、净化、电器控制等功能于一体,整个空调系统不需要水源,安装使用极为方便,具有制冷量大、制冷回路简化、可靠性高、结构紧凑等特点。

B 直膨式空调机组应该也叫直接蒸发式空调机组。室内侧的组合式空调机组中的表冷段是氟制冷剂盘管。其实这东西用在会议室、机房里挺好来的,可以做集中送风。
1)相关的国家标准应该是哪个真的不清楚,在此咨询?
2)这个设备都有哪些知名品牌?目前已知的有上海松华空调设备净化有限公司、江苏国莱特空调设备有限公司(简称国特空调)、国祥、麦克维尔MDX系列、天加。
3)施工完的照片哪位兄台有没有?
4)这个跟屋顶式空调机、净化空调机组看着也差不多,有啥子区别?
5)这个设备在工程设计中怎么选型,主要是制冷剂的管长、高差限制是怎么样的。

C 谁有的可以上传一些产品的电子样本。
谢谢。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jinpeng13452
    jinpeng13452 沙发
    静座常思己过 发表于 2015-12-11 15:21 直膨据说在恒温恒温方面控制效果不好,特别是全新风工况,容易跳机为什么会跳机
    2017-11-29 11:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • foliage8008
    foliage8008 板凳
    wtx4627 发表于 2015-12-11 15:21 直膨据说在恒温恒温方面控制效果不好,特别是全新风工况,容易跳机谢谢指出问题点。
    2015-12-19 11:50:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 786 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盘管加工方式

请问各位大侠这样的盘管有什么简单的设备或手工方式,可以完成,除数空盘管机外,没这个条件:'(

回帖成功

经验值 +10