土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 变风量空气处理机组

变风量空气处理机组

发布于:2015-11-25 18:30:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风量12000,无新风,一共有8台机器,现在其中有一台机器电机出现问题,厂家维修人员说由于负荷过大引起的,建议我们把出风口处风阀关小或者改变回风口尺寸,否则其它的机器也有可能出现现在的情况。为什么会出现过载?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1449281767279
    有道理,风量越大,轴功率越大,相当于风机一直在过载运行状态,可能是风压选大了
    2015-12-12 18:13:12

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    aqr0108张 发表于 2015-11-25 19:54 运行不了,一送电空开就跳,启动不了风机和电机的轴承严重磨损,润滑缺油,轴承卡槽;风机叶片松动;电机功率配置过小或过紧;电机长期高温运转,绕组绝缘损坏,匝间短路等,都可能造成电机电流过大,或者难以启动。
    2015-12-08 11:28:08

    回复 举报
    赞同0