土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【原创总结】最全10版JCCAD学习笔记6个菜单详细步骤(收藏版)

【原创总结】最全10版JCCAD学习笔记6个菜单详细步骤(收藏版)

发布于:2015-11-17 14:01:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]



福利君:资料更新至12.18日:结构力学(4本)+4套规范资料 扫描上面的二维码,回复资料就可以轻松下载




公告声明:
本文被收录在结构原创板块【结构学术课堂探讨】专栏。
作者:bourne55
关于本文的内容,首先要交代几点:
一是我本身也是菜鸟一只,之前并没有系统研究过JCCAD,因此想在这里寻找权威的同学们要失望了,本文所能提供的仅仅只供参考,更多的需要大家的指点和勘误;
二是由于工作较忙,不能像直播帖一样持续不断的进行下去,因此如果时间跨度比较长请大家不要责怪。若有爱心的同学,可以在跟帖中将自己的心得帖出来供大家学习。


进入正文
 


菜单一:【地质资料输入】

首先要明确工程的基础形式,需不需要进行地质资料的输入。JCCAD用户手册将基础区分为两类,一类为无桩基础(包括天然地基或复合地基)。当不需要计算沉降变形时,可不输入地质资料;若需要进行沉降计算则必须输入,但只需输入土参数中的压缩模量、重度、土层厚度三项;另一类为有桩基础(包括桩承台或桩伐基础)。在进行单桩刚度和沉降计算时需要输入地质资料。此处土参数(除粘聚力)均需要详细输入。——刘民易《JCCAD基础设计禁忌》

PS:关于不需要进行地基变形计算的建筑物范围,见《建筑地基基础设计规范》3.0.2条。

 
 

土参数及标准孔点的土层参数均参照各工程勘探报告。在此应注意的是绝对标高与结构标高的换算关系。“如填0,要求地质资料标高系统与基础输入的结构标高系统要一致;如不是0,则地质资料与基础输入的结构标高系统可不一致。”——朱春明《JCCAD软件及基础设计》
Ps:关于JCCAD内所有参数的标高输入,分两种情况。
a,地质资料中可按相对标高,也可按绝对标高。目前大多采用绝对标高,此处标高与“基础人机交互输入”中的标高无关;b,“人机交互输入”中,“室外自然地坪标高”、“一层上部结构荷载作用点标高”、“基础底标高”等均为相对标高。
地质资料的输入,相对于其后的人机交互输入及计算而言较易理解。后期若有其他问题再行补充。

菜单二:【基础人机交互输入】

 

“参数输入”----“地基承载力计算参数”

 

系统提供了5种计算地基承载力的方法,总结为三类:综合法、抗剪强度指标法及净桩实验法。主要区别为:综合法中地基承载力特征值由实验或计算等多种方法综合确定,需进行后期修正;抗剪法的地基承载力特征值由土的强度指标与公式计算得出。

目前一般工程均以综合法为常见:
地基承载力特征值fak:此项为勘探报告提供的未修正数据;
地基承载力宽度修正系数amb,地基承载力深度修正系数amd:参考《基础规范》5.2.4条修正公式,默认取值为0和1,不修正;
基底以下土的重度(或浮重度):初始值为20KN/m3。当地下水位较高时,土的重度为考虑水浮力的浮重度,数值约取8~10KN/m3;
基底以上土的加权平均重度:初始值为20KN/m3;
承载力修正用基础埋置深度d:初始值为1.2m。对于独基、条基及梁式基础从室内地面标高算起;对于有地下室的情况,采用筏板基础时应从室外地面标高算起;
自动计算覆土重、单位面积覆土重:一般设计有地下室的条基、独基时,宜采用人工填写“单位面积覆土重”,其他类型选取“自动计算覆土重”。

“参数输入”----“基础设计参数”

 

室外自然地坪标高:按结构相对标高;
基础归并系数:指独基和条基截面尺寸归并时的控制参数,初始值为0.2;
拉梁承担弯矩比例:指由拉梁来承受独立基础或桩承台沿梁方向上的弯矩。承受的大小比例由所填数值决定,如填0.5就是承受50%,填1就是承受100%。初始值为0,出于保守考虑,取初始值,即拉梁不承担弯矩;
结构重要性系数:初始值为1.0,,按《混凝土规范》3.3.2,不应小于1.0。

“参数输入”----“其它参数”
 
人防等级:按工程实际。底板、顶板静荷载自动区分;
梁式基础的覆土标高:用于计算梁式基础的覆土重,按工程实际;
地下水距天然地坪深度:该值用于计算水浮力,影响筏板重心和地基反力的计算结果。该值只对梁元法起作用。
柱对平(筏)板基础冲切计算模式:默认取双向弯曲。未查到确切资料,希望有资料的同学补充一下。
===========================================================

   目录导航:
   菜单三:【基础梁板弹性地基梁法计算】
   菜单四:【桩基承台及独基沉降计算】
   菜单五:【桩伐、筏板有限元计算】
   菜单六:【防水板抗浮等计算】



菜单三:【基础梁板弹性地基梁元法计算】
PS:有个“弹性地基梁元法”的通俗解释,就是将基础按其梁肋(带肋筏板)、墙体(墙下筏板)、或柱下板带(柱下平板)离散化为T形或矩形截面的交叉梁系,然后按弹性地基梁方法求解梁内力,接着按《结构静力计算手册》中的查表法计算支撑在梁下或墙下的连续板,正如我们计算楼盖体系是一样的。 

梁元法所对应的就是板元法。弹性地基梁元法计算出的梁配筋偏大,但能给计算裂缝;桩筏筏板有限元计算出的梁配筋偏小,不能给计算裂缝。


 
子菜单1:【基础沉降计算】
本菜单用于按弹性地基梁元法输入的筏板(带肋梁或板带)基础、梁式基础、独立基础、条形基础的沉降。桩伐基础和无板带的平板基础则不采用此菜单,在【桩伐、筏板有限元计算】菜单中讨论。

Ps1:基础沉降计算区分为刚性沉降计算和柔性沉降计算。刚性计算适用于基础和上部结构刚度较大的筏板基础;柔性计算适用于独基、条基、梁式基础、刚度较小或刚度不均匀的筏板等。

Ps2:区格的设定,一般区格短向不少于5个,长向不少于7个;或长、宽约为2m~3m,总数不超过1000个。设置时尽量使区格与筏板边界对齐,一般区格的大小要反复调整几次才能达到理想状态。——《JCCAD用户手册》P101


 
“沉降计算地基模型系数”:关于地基模型,是描述土体在外荷载作用下得反应的一种数学表达,合理选择模型直接影响地基反力和基础的沉降,且影响基础结构和上部结构的内力分布和变形。地基模型系数Kij,定义为第j块区格的单位压力对第i块区格中的点产生的应变的折减系数。简单说,K是一个折减系数,当i=j时,即同一区格下,K=1;当i≠j时,K取0~0.4。当K取0时,就成为文克勒地基模型,即忽略了地基中的剪应力;当K取1时,就接近弹性半无限体模型,基础边缘反力过大。一般软土取小值,硬土取大值。

关于文科勒模型及广义文科勒模型,坛子里另一位同学总结的非常全面:http://bbs.co188.com/content/170_3316605_1.html

“沉降计算经验系数”:该值初始值为0,程序自动按《地基规范》给出的沉降计算经验系数进行沉降修正;
“地基土承载力特征值”:未修正的承载力特征值;
“基底至天然地面的平均土容重”:此项用于计算基底以上的土容重,计算沉降时,保守考虑可不计算浮重部分的土,取18~20KN/m3;
“地下水深度(距室外天然地坪)”:此项用于计算基底水浮力,计算沉降时,保守考虑可将地下水深度取在基底以下位置;
“沉降计算压缩层深度(包括埋深)”:对于筏板基础,程序自动按规范公式给出初始值;对于梁式基础、独立基础和墙下条形基础,程序可自动计算此值,选择“...深度自动确定”,此处填写的深度值不起作用;
“回弹模量/压缩模量(加权平均)”:此项根据《地基规范》5.3.9计算。规范给出了计算公式,条文解释中也给出了算例,此计算公式的合理性仍处于质疑当中。该参数取0时,不考虑回弹影响或回弹再压缩影响;
“考虑回弹影响的沉降计算经验系数”:当不考虑回弹影响时,该值取1;
“按复合地基进行沉降计算”:按工程情况选取;
“生成广义文科勒假定的基床......”:见“沉降计算地基模型系数”中文科勒假定的定义。选择此项后,各点的基床反力系数将在输入的反力系数附近上下变化,边角部大,中部小一些。变化幅度跟各点反力与沉降的比值有关。采用广义文科勒假定的条件:1、要有地质资料
的详细数据;2、刚性底板假定;
“用于弹性地基梁内力计算的基床反力系数”:查表可得,JCCAD用户手册附录C  (P279)

子菜单2:【弹性地基梁结构计算】
 
【计算参数】
 
【弹性地基梁计算参数修改】
 

“混凝土强度及钢筋等级”:根据各工程情况;
“梁翼缘与底板最小配筋率按0.15%取值”:如不选取,则自动按《混凝土规范》8.5.1规定为0.2和45ft/fy中的较大值;如选取,则按《混凝土规范》8.5.2规定适当降低为0.15%;
“弹性地基基床反力系数”:取附录值;
“抗弯按双筋计算考虑受压区配筋百分率”:初始值为0.15%,保守计算可填0.2%;
“梁计算考虑抗扭刚度”:默认为考虑;若不考虑,则梁内力没有扭矩,但另一方向的梁的弯矩会增加;
“弯矩配筋计算考虑柱子宽度而折减”、“剪力配筋计算考虑柱子宽度而折减”:在弹性地基梁元法配筋计算时,程序考虑了支座(柱)宽度的影响,实际配筋用的内力为距柱边B/3处得计算内力(B为柱宽),同时规定折减的弯矩不大于最大弯矩的30%。若选择此项,则相应的配筋值是用折减后的内力值计算出来的;
“梁式基础梁肋向上(否则向下)”:按工程实际选择,一般在肋板式基础中,大部分基础都是使梁肋朝上,这样便于施工,梁肋之间回填或盖板处理;
“选择考虑水浮力和进行抗浮验算”:选择此项将在梁上加载水浮力线荷载(反向线荷载),一般来说这个线荷载对梁内力计算结果没有影响,因为水浮力与土反力加载一起与没有水浮力的土反力完全一样。抗漂浮验算是验算水浮力在局部(如群房)是否超过建筑自重时的情况。当梁底反力为负,且超过基础自重与覆土等板面恒荷之和时,即意味该处底板抗漂浮验算有问题,应采取抗漂浮措施,如底板加覆土等加大基础自重方法,或采用其他有效措施;
“梁计算时考虑柱刚度”:勾选此项时,程序会假定柱子在0.7H处反弯,考虑柱刚度可使地基梁转角减小一些。一般选择“按普通弹性地基梁计算”模式时,可选此项;当考虑了上部结构刚度时,一般无需再考虑柱子刚度影响(“按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算”时除外,具体可参见jccad用户手册P111);
“后浇带影响计算系数(0~1)”:暂无资料
“柱下平板冲切计算模式”: 暂无资料

“请选择是否进行节点下底面积重复利用修正”:由于在纵横梁交叉节点处下的一块底面积被两个方向上的梁使用了两次,因此存在着底面积重复利用的问题。对节点下底面积重复利用进行修正,一般来说会增加梁的弯矩,特别是梁翼缘宽度较大时,修正后弯矩和钢筋将会增加。软件在一般情况下隐含值为不修正,对梁元法计算的柱下平板式基础隐含值是修正。建议按软件隐含值考虑;
系统在弹性地基梁计算中给出了五种模式:
⑴        按普通弹性地基梁计算:这种计算方法不考虑上部刚度的影响,绝大多数工程都可以采用此种方法,只有当该方法时计算截面不够且不宜扩大再考虑其他模式;
⑵        按考虑等代上部结构刚度影响的弹性地基梁计算:该方法实际上是要求设计人员人为规定上部结构刚度是地基梁刚度的几倍。该值的大小直接关系到基础发生整体弯曲的程度。上部结构刚度相对地基梁刚度的倍数通过输入参数系统自动计算得出;
 


只有当上部结构刚度较大、荷载分布不均匀,并且用模式1算不下来时方可采用,一般情况可不用选它; 
⑶按上部结构为刚性的弹性地基梁计算:模式3与模式2的计算原理实际上最一样的,只不过模式3自动取上部结构刚度为地基梁刚度的200倍。采用这种模式计算出来的基础几乎没有整体弯矩,只有局部弯矩。其计算结果类似传统的倒楼盖法。  
该模式主要用于上部结构刚度很大的结构,比如高层框支转换结构、纯剪力墙结构等;  
⑷按SATWE或TAT的上部刚度进行弹性地基架计算:从理论上讲,这种方法最理想,因为它考虑的上部结构的刚度最真实,但这也只对纯框架结构而言。对于带剪力墙的结构,由于剪力墙的刚度凝聚有时会明显地出现异常,尤其是采用薄壁柱理论的TAT软件,其刚度只能凝聚到离形心最近的节点上,因此传到基础的刚度就更有可能异常。所以此种计算模式不适用带剪力墙的结构。  
另外,设计人员在采用《JCCAD用户手册及技术条件》附录C中推荐的基床反力系数K时,该值已经包含上部刚度了,所以没有必要再考虑一次;  
⑸按普通梁单元刚度的倒楼盖方式计算:模式5是传统的倒楼盖模型,地基梁的内力计算考虑了剪切变形。该计算结果明显不同与上述四种计算模式,因此一般没有特殊需要不推荐使用。

 

子菜单3:【弹性地基板内力配筋计算】

 
“底板内力计算采用何种反力选择”:弹性地基反力与各个节点的上部荷载大小有关,其最大反力峰值明显大于平均反力,一般来说上部荷载不均匀,如高层与群房共存时,应采用第一种反力计算,否则高层部分反力偏低,群房部分反力偏高。平均反力适用于荷载均匀,基础刚度大的情况,起最大配筋值较小些,配筋量较均匀;
“底板采用砼规范容许的0.15%最小配筋率”:若不选择,则默认按0.2%的最小配筋率计算;
“各房间底板采用弹性或塑形计算方法选择”:第一种弹性理论计算方法,特点是可以计算任意形状的周边支撑板,配筋偏于安全;第二种塑形理论计算,仅能用于矩形房间,对非矩形房间仍采用弹性法计算,配筋量较弹性法小20%~30%左右;
“筏板边界板嵌固型式”:若选择“自动确定板边界嵌固型式”时,当墙下筏板为边界且挑出宽度小于600mm,支座为铰接处理,否则一律按嵌固处理;
“柱下平板配筋模式选择”:a.“分别配筋,全部连通”,适用于梁元法、板元法计算模型,但要求正确设置柱下板带位置,即暗梁位置;b.“均匀配筋,全部连通”,适用于跨度小或厚板情况,该方法对桩筏筏板有限元计算模型无效;c.“部分连通,柱下不足部分加配短筋”,在通长筋区域内取柱下板带最大配筋量50%和跨中板带最大配筋量得大者作为该通常区域的连通钢筋,对于柱下不足处短筋补足。此方法钢筋用量小,施工方便。



菜单4, 【桩基承台及独基沉降计算】

 

“考虑相互影响的距离”:程序由此参数的填写来考虑是否考虑沉降相互影响,以及考虑相互影响后的计算距离。默认为20m,一般来讲沉降的相互影响距离考虑到隔跨就较为合适了。填0时表示不考虑相互影响;
“覆土重没输时,计算覆土重得回填土标高”:此参数影响到桩反力计算。如果在基础人机交互中未计算覆土重,在此处可以填入相关参数;

“沉降计算调整系数”:未查到确切资料,待补充;
“沉降计算是否考虑筏板影响”:程序不仅能考虑桩承台之间的相互影响且能考虑其他相邻基础形式产生的沉降对桩承台沉降的影响。勾选后表示桩承台沉降计算时考虑筏板沉降的影响;



菜单5  【桩伐、筏板有限元计算】
 

“计算模型”:  1、弹性地基梁板模型:工程设计常用模型,虽然简单但受力明确。当考虑上部结构刚度时将比较符合实际情
                          2、为早期手工计算常采用的模型,由于没有考虑筏板整体弯曲,计算值可能偏不安全;
                          3、由于弹性解,与实际工程差距比较大;
                          4、根据建研院地基所多年研究成果编写的模型,可以参考使用。

“地基基础形式及参照规范”: 根据工程实际;
“混凝土、钢筋级别”:根据工程实际;
“筏板受拉区构造配筋率”:0为自动计算,按《混凝土规范》8.5.1取0.2和45ft/fy中的较大值;也可按8.5.2取0.15%,推荐输入0.15;
“板上剪力墙考虑高度”:按深梁考虑,高度越高剪力墙对筏板刚度的贡献越大。其隐含值为10,表明10m高的深梁,0为不考虑;
“混凝土模量折减系数”:默认值为1,计算时采用《混规》4.1.5中的弹性模量值,可通过缩小弹性模量减小结构刚度,进而减小结构内力,降低配筋;
“后浇带的荷载系数”:与后浇带配合使用,解决由于后浇带设置后的内力、沉降计算和配筋计算、取值。填0取整体计算结果,填1取分别计算结果。取中间值a按下式计算:实际结果=整体计算结果*(1-a)+分别计算结果*a,a值与浇后浇带时沉降完成的比例相关;
“桩顶的嵌固系数”:默认为0,一般工程施工时桩顶钢筋只将主筋伸入筏板,很难完成弯矩的传递,出现类似塑性铰的状态,只传递竖向力不传递弯矩。如果是钢桩或预应力管桩,深入筏板一倍桩径以上的深度,可认为是刚接;
“上部结构影响”:考虑上下部结构共同作用计算比较准确反应实际受力情况,可以减少内力节省钢筋;
“网格划分依据”:1、所有底层网格线,程序按所有底层网格线先形成一个个大单元,再对大单元进行细分;2、布置构件的网格线,当底层网格线比较混乱时,划分的单元也比较混乱,选择此项划分单元成功机会很高;3、布置构件的网格线及桩位,在2的基础上考虑桩位,有利于提高桩位周围板内力的计算精度;
“有限元网格控制边长”:默认值为2m,一般可符合工程要求。对于小体量筏板或局部计算,可将控制边长缩小(如0.5m~1m);
“各工况自动计算水浮力”:在原计算工况组合中增加水浮力,标准组合的组合系数为1.0;
ps:一般计算基底反力时只考虑上部结构荷载,而不考虑水的浮力作用,相当于存在一定的安全储备;建议在实际设计中,按有无地下水两种情况计算,详细比较计算结果,分析是否存在可以采用的潜力及设计优化。
“底板抗浮验算”:由于水浮力作用,计算结果土反力与桩反力都有可能出现负值,即受拉。如果土反力出现负值,基础设计结果是有问题的,可增加上部恒载或打桩来进行抗浮;
Ps:1、场地抗浮设防水位应是各含水层最高水位之最高者——张旷成《关于抗浮设防水位及浮力计算问题的分析讨论》
2、水头标高与筏板底标高、梁底标高等都是相对标高。
“考虑筏板自重”:默认为是;
“沉降计算考虑回弹再压缩”:对于先打桩后开挖,可忽略回弹再压缩;对于其他深基础,必须考虑。根据工程实测,若不考虑回弹再压缩,裙房沉降偏小,主楼沉降偏大;


菜单六 【防水板抗浮等计算】

 


本菜单由于参数与【桩伐、筏板有限元计算】一致,因此各参数含义及取值可参照楼上菜单。需要解释一下的是,该菜单的适用情况:
本菜单可对柱下独基加防水板、柱下条基加防水板、桩承台加防水板等形式的防水板部分进行计算。考虑到防水板一般较薄,程序采用柱和墙底座位支座不动,没有竖向变形的计算模式。程序对防水板做了“恒载+活载组合”和“抗水浮力组合”的计算,对于“抗水浮力组合”计算考虑的荷载是:水浮力、筏板自重、板上覆土重等荷载。由于计算目标单一,提供的参数比【桩伐、筏板有限元计算】菜单要简化很多。


如果用户认为防水板计算仍应考虑柱和墙底处得位移和位移差,可以仍用【桩伐、筏板有限元计算】菜单进行设计。正常情况下,防水板只起抗浮作用,上部结构的荷载主要由相应的基础承担。对于此类基础,设计时可以分开考虑,即防水板可以单独计算:程序假定上部竖向构件柱、墙作为不动支座,即其对应的竖向唯一为0,基础之间没有差异沉降。防水板只是承担本身自重、面荷载及水浮力,程序按双向板的计算方法,处理防水板的分析计算;用户也可以选取筏板计算结果作为抗浮板配筋设计的依据。


本期的内容是不是很精彩,有点hold不住了,脑瓜就这么大,怎么记得住??
别担心,布丁整理了压缩包哦,可以免费下载,随时随地都可以看!

点击我下载哦!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(224 )

只看楼主 我来说两句
  • tebie_guanzhu
    tebie_guanzhu 沙发
    正需要这样的好资料!学习了!谢谢楼主分享!
    2018-11-21 12:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • lanhaiqipei800
    资料总结的不错
    2018-08-14 13:51:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室错层的问题

小寒哥,你好。我有个问题想请教一下:小区大底盘地下室,多栋塔楼,主楼地下室顶标高为0.000,纯地下室部分地下室顶板标高-1.000.我想请问一下这样的地下室是不是错层,还能不能作为上部结构的嵌固端。补充主楼室外地面标高-0.300.

回帖成功

经验值 +10