土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀梯正压送风系统正压送风口

剪刀梯正压送风系统正压送风口

发布于:2015-11-11 15:05:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 jiliwenjie 于 2015-11-11 15:08 编辑

请问一下这样设置正压送风是否可以!不过消防检测的说 正压风口开口位置在剪刀楼的同一个楼梯间内,另一个楼梯间无正压送风口,请教!

QQ图片20151111150159.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 颜小北
    颜小北 沙发
    感谢楼主分享
    2017-06-01 14:21:01

    回复 举报
    赞同0
  • eagle_gxs
    eagle_gxs 板凳
    你要明白剪刀梯的特点,在同一个位置,不同层代表不同楼梯
    你加压风井在同一侧有两个井,两个井道交叉设置风口就可以了
    1、剪刀梯两个风井在同一侧的,一个井基数层设风口,一个井偶数层设置风口
    2、剪刀梯两个风井在异侧的,两个井都在同层设置风口
    3、剪刀梯合用一个大风井的,每层设置风口
    其实就是保证每个楼梯间2~3层内都有风口,避免都送到一部楼梯间去,剪刀梯两个楼梯间是独立的,两个梯的行人是看不见对方的