请问相邻厨房的事故通风可以共用一个排风系统吗?

发布于:2015-11-03 09:46:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位前辈几个问题:
1、相邻的几个厨房,事故通风可以共用一个排风系统吗?比如A厨房燃气泄漏,排风经过B、C厨房排至室外,这样会不会导致B和C厨房也不安全?
2、厨房燃气泄漏的事故通风,排风能通过油烟井排到屋顶吗?
3、最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.2.3规定公共厨房要用防火隔墙、门窗,这其中的意思就是公共厨房应该是一个独立防火分区?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    1、事故通风建议不同厨房分开,不要把危险的东西带到本来安全的地方
    2、事故通风的风井不建议和厨房油烟井混合
    3、设了防火隔墙不代表多加防火分区,纯粹是为了将厨房与相邻区域隔开,增加相邻区域的安全性