你好,请问一栋多层公共建筑,一层商业面积为800平方米,二到三层宾馆面积为2800平方米,四层为办公800平方米,这种情况下该楼是否要设置自喷?GB50016-2014第8.3.4条第2款说任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的展览、商店、餐饮和旅馆建筑要设置自喷,这个1500或3000是否包含这几种功能总和为一栋楼的情况?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    800+2800>3000 满足设自喷条件。
    2016-11-15 11:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • chenyan0702
    chenyan0702 板凳

    请教 哪一条规范有 综合楼要设自喷 我找不到
    2016-11-15 11:21:15

    回复 举报