土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋水泵接合器保护半径求解。

关于喷淋水泵接合器保护半径求解。

发布于:2015-10-11 23:36:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 大地小天 于 2015-10-11 23:37 编辑

公司刚接了一个消防改造工程,原小区大部分为多层建筑(总共有40多栋吧,有5 6栋为高层,其他均为多层建筑)。刚接的这个改造工程为一栋6层商用楼配合装修消防改造。昨天去消防支队设计备案,负责办理的参谋说原小区设置的两台水泵结合器距离该栋楼的直线距离超过40m,无法达到规范要求需要增设两台并在保护范围内。回来后我翻阅了《建筑设计防火规范》2006版、2014版、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014和《自动喷水系统设计规范》GB50084-2001 2005版都没有找到关于喷淋水泵接合器保护半径为40m这条规定?
试问,是否有其他规范有这条规定?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjg88888801
    zjg88888801 沙发
    wangxinle1990 发表于 2015-10-14 14:42 《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防 …有这个说法,估计是原来的设计不合理。不过,楼主说的水泵接合器没有“两台”的说法。水泵接合器单位是“套‘。
    2015-11-18 16:55:18

    回复 举报
    赞同0
  • 新乐天问
    新乐天问 板凳
    《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m, 并不宜大于40m
    2015-10-14 14:42:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 689 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车库坡道入口是否设水幕

本帖最后由 gzh6308 于 2015-10-10 16:53 编辑 新车规GB50067-2014第5.3.3,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开;但。。。。。。。 按此条,除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外的其他汽车库的汽车坡道的出入口应增加水幕设置?

回帖成功

经验值 +10