土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构新手说规范】柱箍筋全高加密情况25条汇总(附规范)

【结构新手说规范】柱箍筋全高加密情况25条汇总(附规范)

发布于:2015-09-24 11:25:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]










(1)一二级框架角柱全高箍筋加密(《抗规》6.3.9第4款);

(2)框支柱、转换柱全高加密(《抗规》6.3.9第4款,《高规》10.2.10第2款);

(3)8、9度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密(《抗规》6.1.4第2款);

(4)需要提高变形能力的柱箍筋全高加密(《高规》6.4.6第6款);

(5)抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的有关要求进行设计,矩形墙肢的厚度不大于300mm时,尚宜全高加密箍筋。(《抗规》P69页,6.4.6);

(6)加强层及其相邻的框架柱,箍筋应全柱端加密配置(《高规》10.3.3第2款);

(7)抗震设计时,错层处框架柱箍筋全高加密(《高规》10.4.4第1款);

(8)抗震设计时,与连接体相连的框架柱在连接体高度范围内及其上、下层,箍筋全柱段加密(《高规》10.5.6第2款);

(9)塔楼中,与裙房相连的外围柱,柱箍筋宜在裙楼屋面上下层的范围内全高加密(《高规》10.6.3第3款);

(10)框剪结构中,剪力墙底部加强部位的边框柱的箍筋宜沿全高加密,当带边框剪力墙上的洞口紧邻边框柱时,边框柱箍筋宜沿全高加密(《高规》8.2.2第5款);

(11)剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围(《高规》6.4.6第4款)。

(12)剪跨比小于等于2的框架柱及短柱应全高加密。

(13)一二级框架角柱应全高加密。

(14)需要提高变形能力的框架柱应全高加密。

(15)带边框剪力墙底部加强部位的边框柱宜全高加密。

(16)带边框剪力墙(洞口紧贴边框柱)一般部位的边框柱宜全高加密。

(17)框支柱应全高加密。

(18)错层结构中错层处的框架柱应全高加密。

(19)带加强层结构的加强层及其上、下相邻的框架柱应全高加密。

(20)塔楼与裙房相连的外围柱在裙房屋面上、下层应全高加密。

(21)小墙肢(墙肢长度不大于3倍墙厚)应按框架柱处理并全高加密。

(22)型钢砼框支柱、一级角柱应全高加密。

(23)顶层由于使用要求取消部分内柱形成顶层大空间而导致刚度突变者,其顶层其他框架

柱箍筋应全高加密。(经验)

(24)8、度框架结构房屋防震缝两侧结构层高相差较大时,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密。

(25)按照上海的地方性要求,梯柱要全高加密的。(经验)







1)引入“柱根”概念,三、四级抗震底层柱箍筋加密区最大间距100mm,四级抗震底层柱箍筋最小直径8mm;

2)二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm;

3)框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。







一、抗剪箍筋配:举例说明:

G0.5-0.2 不要考虑肯定是双肢箍,现在请睁大你的眼睛,下面是步骤:
用0.5/2=0.25,0.2x2/2=0.2

现在请你拿出板钢筋配筋表:

这里是重点:上面得到数据时加密区0.25,非加密区0.2,这个时候要对照上面的配筋表进行对比。

6-100的面积是283,6-200的面积是141,但是这个时侯究竟怎样比较呢?这里需要提到一点:在PKPM08版S-3说明书上第81页提到,若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。这也就是为什么上面在计算中为什么非加密区0.2要乘以2的原因。乘以2之后就换算成了加密区间距了。即相当于梁长100mm范围内箍筋面积为0.2.那么现在比较就与(6-200)没有任何关系,此时的0.2应该与283进行比较。所以在此处采用的箍筋可以为6-100/200。

有朋友问假如是四肢箍呢?很简单除以四就行。

举例说明:G3.1-2.5
计算如下:3.1/4=0.775, 2.5x2/4=1.25,这是我假定非加密区是200的情况下计算的,那么观察配筋表,发现非加密区200不能满足箍筋的实际情况,应该采用比200小的间距配筋。那么我果断处理,“非加密区采用100的间距”,可能大家会很矛盾,这不就是加密区吗?(注意:这个时候其实也就是将非加密区当成加密区计算,那么我们就不用换算了。)

但是在分析的时候我们当成非加密区来考虑,那么计算如下:

2.5/4=0.625,这时候只能对照间距100的板钢筋对照。其结果是10-100是满足要求的。这时候观察梁的位置,我们统一采用10-100全长加密。配筋文件见下图:

PS1:2010抗规6.3.3条:四级抗震箍筋最小直径可选用6,三级以上抗震才选用大于6的箍筋。提出这条这条说明是为了说明,在四级抗震情况下仍然可以用6的箍筋。有时候为了和甲方搞好关系,没办法。有时候钢筋介于6和8之间的时候,选8浪费,但是选6不满足,我们曾经选过6.5的箍筋!照样是符合规范要求的。


PS2:上面是针对设计而言的简便快速对照方法。那么真正计算应该怎样进行呢?
以G0.5-0.2为例说明:0.5X100/2=25,这是加密区需要的箍筋的面积。0.2X200/2=20,这是非加密区经过换算后需要的箍筋的面积。


往期内容回顾:
【结构新手说规范.9期】高规、抗规勘误整理及8大热议规范问题解答
【结构新手说规范.8期】万科全新解读新抗震规范,38条精华
【结构新手说规范.7期】荷载规范30条修改条文解析(8条勘误整理)
【结构新手说规范.6期】建筑地基处理技术规范十八条解析
【结构新手说规范.5期】混凝土规范应该注意的36个考点或陷阱整理
【结构新手说规范.4期】抗震设计规范“10条”疑点+(梁、柱)调整条文解析
【结构新手说规范.3期】《混凝土结构设计规范》2002vs2010新旧全新解读
【结构新手说规范.2期】砌体结构设计规范GB50003-2011“二十三条”勘误纠错
【结构新手说规范.1期】框架类结构楼梯设计对策探讨(结合规范解析)



地下室的柱箍筋加密问题
相关内容推荐:
【分享】梁柱纵筋搭接长度范围内箍筋加密
填充砌体墙内的构造柱,其箍筋在柱端是否要加密?




全部回复(198 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaole8399
    zhaole8399 沙发

    学习一下

    2023-04-21 11:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1664261995532

    结构新手 前来向前辈学习


    2023-04-20 09:57:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构重要性系数、甲乙丙丁类建筑、结构设计使用年限之间的关系

如题:希望各位能畅所欲言,发表自己的看法。

回帖成功

经验值 +10