土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网格状玻璃采光顶的钢结构支座节点处理

网格状玻璃采光顶的钢结构支座节点处理

发布于:2015-09-17 12:47:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
问题描述:

屋顶一单坡玻璃采光顶(隐框),面积约两百平方,骨架为钢通梁,绕周边做一圈钢结构圈梁。横纵钢梁采用固接成一整体。圈梁直接焊接在埋板上,埋板四边都有布置,位于横纵钢梁相交处。假如横纵钢梁与圈梁也采取焊缝固接,是否可行?公司设计经理是做幕墙的,他担心温度应力会使埋板处混凝土撕裂。因此考虑横纵钢梁位于坡度上端和圈梁采取螺栓铰接,位于坡度下端采取长圆孔螺栓铰接,长圆孔开孔方向与钢梁方向一致。

1、这样处理有用吗?横纵梁没有主次之分,网格状布置,长圆孔能释放掉温度应力产生的位移?

2、到底需不需要考虑温度应力产生的影响?

3、按照这样处理无效的话,是否可以这样做:横纵钢梁与圈梁还是固接处理,圈梁与埋板做铰支座?(但是能在四面做铰支座吗?)

1.png

2.png


3.png


4.png








1.png


2.png


3.png


4.png

  • lxj633637
    lxj633637 沙发
    赞楼主一个
    2015-10-31 21:34:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于网架挠度计算的荷载取值问题

在空间网格结构技术规程第3.5.1条规定了“空间网格结构在恒荷载与活荷载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表3.5.1中的容许挠度值。”关于此条规定,有两个疑惑:1. 此条中的活荷载是狭义的活荷载(即屋盖楼盖的活荷载)还是广义的活荷载(除前述还包括雪荷载,灰荷载,吊车荷载等)?个人觉得应该是广义的活荷载。2. 此条中规定的是“恒荷载与活荷载标准值作用下”,而不是“恒荷载与活荷载标准组合作用下”,那么除了第一活荷载外,其他的活荷载是不是都用标准值,而不用乘以组合值系数?

回帖成功

经验值 +10