土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 别墅(户式)中央空调系统设计方案

别墅(户式)中央空调系统设计方案

发布于:2015-09-09 09:21:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、方案选择
大型空调的冷水机组多为水冷式,而且一般制冷量大,不太适合于小型建筑的多室中央空调系统。
小型风冷式冷水机组安装便捷,无需机房,省去了冷却塔,只需连通冷热水管路,水泵即可进行系统冷水循环。而且机组可采用自动化控制、节水节电和对环境污染小等优点。
正因为如此,系统采用中央空调的小型风冷式冷水机组配合风机盘管空调器的方案。
二、负荷计算
根据中央空调的冷负荷系数法计算得出的结果如下:
三、风机盘管选型
根据中央空调的风机盘管选型方法,计算后得出的结果如下:

四、风冷热泵机组选型
风冷热泵机组:风冷热泵机组的冷负荷为14714.2*1.1= 16185.5W,我们选择TLC 系列小型风冷式冷水机组的TLC—05。其参数为:冷量15000Kcal/h,冷水流量6m3/h,水压损失2.3mH2O,接管管径DN70膨胀水箱:膨胀水箱选用V=0.6m3 即可。
五、水管设计

六、风系统设计


    • 送风系统


b.排风系统

七、经济性参数
建筑面积:157 平方米 空调面积:82.23 平方米
建筑面积指标:103W/m2 空调面积指标:190W/ m2
八、本设计的优点
1.市场的户式中央空调很流行,对于我们来说,做户式中央空调的设计实例有助于就业。
2.原来的全空气系统或“风机盘管加新风系统”中央空调设计,我们学习起来很难,而且整个系统很大;而小型空调器会给房间装饰带来不便,且维修比较麻烦,同时我们也很难接触到大型设计性的工作,所以户式中央空调的设计很值得推荐。
3.南方地区的经济发达,别墅的发展越来越广泛,人们对空调的品质要求越来越高。下表给出了几种空调的特点:

从上表可看出,风冷热泵式和水冷热泵式应用于小型别墅的空气调节很好。对于水冷热泵来说,需设置专用的冷却塔等装置。因此,小型风冷热泵式空调很适合于小面积的场合使用。
九、附图
图一:建筑结构图
图二:设计施工说明及设备明细表

图三:水管平面图

图四:风管平面图

图五:水系统原理图

设计、施工说明及设备明细表
一、设计参数

二、施工说明
1.机组直接安装在水泥基座上,应高出地面150mm
2.机组做消声处理,材料用离心玻璃棉。
3.冷水管道采用1.1kg/m3 的玻璃棉保温,厚度为25mm(室内)50mm(室外)。
4.膨胀水箱的水面应高于配管最高点1m 以上。
5.水系统最高处设自动放气阀。
6.试压压力0.75Mpa,保持24h。管路与机组不可一起试压。
三、主要设备明细表


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 张若愚
    张若愚 沙发
    感谢楼主 不错的资料
    2015-09-16 10:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • 波拿巴dog
    波拿巴dog 板凳
    有值得借鉴的地方,还行!
    2015-09-12 10:03:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发冷却空调机组中的变频调速技术

变频调速技术,改变了普通电动机只能以定速方式运行的陈旧模式,使得电动机及其拖动负载在无须任何改动的情况下即可以按照生产工艺要求调整转速输出,从而降低电机功耗达到系统高效运行的目的。风机、泵类等设备采用变频调速技术实现节能运行是我国节能的一项重点推广技术,受到国家政府的普遍重视,《中华人民共和国节约能源法》第39条就把它列为通用技术加以推广。实践证明,变频器用于风机、泵类设备驱动控制场合取得了显著的节电效果,是一种理想的调速控制方式。既提高了设备效率,又满足了生产工艺要求,并且因此而大大减少了设备维护、维修费用,还降低了停产周期。直接和间接经济效益十分明显。

回帖成功

经验值 +10