土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 【经典之作】多联机工程安装质量问题案例分析

【经典之作】多联机工程安装质量问题案例分析

发布于:2015-09-02 17:01:02 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]
多联机工程安装十大禁止



1.jpg


室内机安装质量问题(室内机位置选择不当)
错误:靠墙安装遮挡出风,导致出回风不畅,回风短路,机器频繁保护开启;墙面凝露,引起漏水投诉,影响使用效果。
1.jpg

错误:XX机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物,出风格栅必须使用弧形且较宽的导风条。

1.jpg

错误:室内机安装在过高空间,热损失大,制冷效果打折扣,制热热风吹不下,地面效果很差。T3机静压为0Pa,接风管长度不能超过0.5米,安装出风口高度不能超过2.4米,出风口不能有遮挡物。


1.jpg

错误:
一、机房发热量大,在外界环境较低的情况下也要开制冷,导致模式冲突;
二、机房要24小时不间断降温,系统小负荷运转,回油不足严重影响系统运行,导致压缩机烧毁等。

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg



详情请下载附件查看:

1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(150 )

只看楼主 我来说两句
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主奉献的资料!
    2017-09-30 15:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • bottle111
    bottle111 板凳
    谢谢楼主大大的分享。
    2017-05-19 14:31:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这些才真正是消防验收要注意的问题!

消防栓给水系统 1、消防水池、消防水箱:有效容量偏小、无消防专用的技术措施,屋顶合用水箱的出水管上未设单向阀,水位信号没有反馈到消防控制室。

回帖成功

经验值 +10