土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高速口服务区供电方案比较,附图

高速口服务区供电方案比较,附图

发布于:2015-08-25 13:58:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高速口服务区供电,电源一路市电,一路为发电机组,其中部分为一二级负荷,现有两个方案,求大家指点指点。
其中疑点1:发电机在市电断电情况下,发电机自身是否有套完整的设备确保15S内启动稳态供电,这里的电气联锁如何实现的。需不需要外加ATS切换柜。
2:采用方案A的话,部分负荷要求为双电源供电,但是我只是送一根电缆,双电源切换在配电房内完成了,这样对验收 什么的是否存在影响。

请告诉多多指点 给个成熟方案。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    ATS切换是必须的。
    2019-06-14 10:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • 宁静致远行
    学习啦!
    2019-06-01 12:25:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多