土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
施工技术
\
建筑施工
\
钢筋笼箍筋与主筋点焊是否需要进行接头检验
钢筋笼箍筋与主筋点焊是否需要进行接头检验
根据钢筋焊接验收规程,有钢筋点焊的要求,并也要300个接头作为一个检验批。但是电阻点焊主要是用于钢筋骨架和钢筋网片的焊接。所以很矛盾,此钢筋笼箍筋与主筋点焊严格来讲也应该属于电阻点焊,是否需要检验。
发布于
2015-08-24 17:49:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
大嘴一张
受教了,谢谢分享
2018-03-18 11:25:18
来自 PC
评论
举报
lt1980lyh
前面遇到灌注桩钢筋笼电弧焊点焊的问题,后来做了一期土建知识培训,编写课件的过程中查阅了一些规范,现在把自己的一些认识说一说:
首先,点焊是个什么概念,在钢筋焊接及验收规程中出现了一个钢筋电阻点焊,关于钢筋电弧焊中就没有点焊这种焊法,而工地现场说的点焊,好像指电弧点焊的时候比较多。如果是钢筋电阻点焊,设计没有特别要求,应该可以按照钢筋焊接及验收规程要求,按检验批进行外观检查。
其次,混凝土结构工程施工规范中第5.4.12条规定:钢筋安装过程中,设计未允许的部位不宜焊接。如因施工操作原因需对钢筋进行焊接时,焊接质量应符合JGJ18的有关规定。
最后,说一下电弧点焊的危害,电弧点焊没有明确的质量验收标准,焊接过程中容易灼伤钢筋截面,焊深了对钢筋截面损伤较大,焊浅了稍有震动就容易开裂。印象中的焊接比绑扎更结实,现实中并不那么完美。
2016-02-29 10:12:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhongcongzhou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
476
回复
134
粉丝
61
+ 关注
私信
建筑施工
返回版块
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
受教了,谢谢分享
