土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明计算里常用的系数利用系数、维护系数

照明计算里常用的系数利用系数、维护系数

发布于:2015-08-17 15:32:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
 照明计算里常用的“系数”有两个:利用系数、维护系数。


   1、利用系数:

  上次讲“效率”的时候,我们研究了【电→光】和【光源→灯具】这两件事。

  光从灯具出来之后,有多少能落到我们需要的“工作面”上呢?看下图:

  ①一部分光直接到达工作面;

  ②一部分光照到墙壁再反射到工作面;

  ③一部分损失了,到不了工作面。

  把到达工作面的光通量除以光源的光通量,这就是“利用系数”。



1439615928.jpg






  利用系数是评估光源到工作面的完整过程,显然,里面就包含了上次提到的“灯具效率”。




   2、维护系数

  新灯装上去很亮哦~但使用一定周期之后,光源会衰减、灯罩上会有蜘蛛网、墙壁也会变脏。这些因素都会导致工作面照度降低。这个维持的比例,就是“维护系数”。这时的照度,就是“维持照度”。



1439615928.jpg







下面是国标里关于这两个“系数”以及其他术语的条文解释,供参考(新版国标在这方面没有进行任何更改,与现行标准完全相同):

  利用系数utilizationfactor:投射到参考平面上的光通量与照明装置中的光源的额定光通量之比。

  维护系数maintenancefactor:照明装置在使用一定周期后,在规定表面上的平均照度或平均亮度与该装置在相同条件下新装时在规定表面上所得到的平均照度或平均亮度之比。

  维持平均照度maintainedaverageilluminance:规定表面上的平均照度不得低于此数值。它是在照明装置必须进行维护的时刻,在规定表面上的平均照度。

  光通维持率luminousfluxmaintenance:灯在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比。

  在照明设计时,应根据环境污染特征和灯具擦拭次数从表4.1.6中选定相应的维护系数。



1439615929.jpg

[条文说明]为使照明场所的实际照度水平不低于规定的维持平均照度值,照明设计计算时,应考虑因光源光通量的衰减、灯具和房间表面污染引起的照度降低,为此应计入表4.1.6的维护系数。

1、因光源光通量衰减的维护系数,按照光源实际使用寿命达到其平均寿命70%时来确定。

2、灯具污染的维护系数的取值与灯具擦拭周期有关。美国、俄罗斯等国家规定擦拭周期为1~4次/年,本标准规定了2~3次/年。

1439615928.jpg


1439615928.jpg


1439615929.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zsmslzsmslzsmsl
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-06-18 11:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • 西西第一号
    学习了
    2017-06-05 10:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.03 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED路灯现状与发展的探讨分析

  随着城市照明向低碳照明发展,具有安全、节电、长寿命、无二次污染等优点的LED产品应运而生,并向各行业特别是照明行业大力发展,加上“十城万盏”和国家大力鼓励新能源开发、节能产品应用政策的推波助澜,这几年来照明行业言节能必谈LED,一股LED热席卷全国。下面对目前LED路灯现状谈几点看法:   一、混乱的LED路灯   1、投资项目的混乱   2009年8月31日,科技部组织的“十城万盏”半导体照明应用工程正式启动,目标是,到2011年,21个试点城市面向市政工程应用600万盏半导体照明产品。2009年10月,国家发改委、科技部等六部委联合发布的《半导体照明节能产业发展意见》提出明确目标:到2015年,半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右;功能性照明达到20%左右;

回帖成功

经验值 +10