土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 超详细的防排烟设计中的难点问题

全部回复(99 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰糖银耳羹

    不错不错,收藏着,脑子糊涂时一翻就明了了

    2018-03-30 09:22:30

    回复 举报
    赞同0
  • 哈桑少年
    哈桑少年 板凳
    楼主棒棒的,收藏学习
    2017-07-24 17:00:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

会展中心中央空调配比

各位大侠,小弟诚心请教,我今天去我们当地的会展中心,这里分为3个展馆,三个管实际都是连着的,想通的,A馆建筑面积11000平米,高13米,空调主机独立设置,2台开利30HXC200,单台制冷量696KW,室内布置10台松下组空,单台分量为50000立方每小时,供冷量为290.2KW,平时只用8台,A馆使用时,效果还行,冬暖夏凉,冬天是与城市供热换热采暖。可是B馆和C馆效果就不好了,冬天不暖,夏天不凉,这两个馆是一套中央空调系统,主机是燃油溴化锂机组,一台LG的,一台开利的,两台都是1000000大卡(1162KW),B馆建筑面积13500平米,高平均18米,馆内设置5亚太台组空,2台120000风量的,单台供冷量1041.45KW,3台50000风量的,单台供冷量384.66KW;C馆建筑面积9000平米,高15米,馆内设置4台组空,2台亚太50000风量,单台供冷量384.66KW,2台山东金光75000风量,单台供冷量508KW。室内高7、8米的四周布置这风道,都是喷流风口,请问大家,末端的供冷量远大于主机的制冷量,这三个馆有时候还同时开,这样的情况下效果不好可以理解,但是,为什么主机的供回水温度还都正常,也不报故障?如果要保证效果,主机要怎么配?

回帖成功

经验值 +10