土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 东莞颐景度假村空调热水改造项目

东莞颐景度假村空调热水改造项目

发布于:2015-08-05 17:28:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  简介: 四星级休闲度假酒店。原有中央空调主机为螺杆式冷水机组,热水加热设备为太阳能和燃油锅炉;因冷水机组冷量的衰减和燃油锅炉运行成本过高,急需对设备进行改造。
   关键字:改造项目


   一、设计内容及设计依据:
  (一)设计内容及范围
  1、工程概况:东莞颐景度假村位于广东省东莞市横沥镇,是一座四星级休闲度假酒店。原有中央空调主机为螺杆式冷水机组,热水加热设备为太阳能和燃油锅炉;因冷水机组冷量的衰减和燃油锅炉运行成本过高,急需对设备进行改造。
  2、改造内容:集中中央空调冷量的补充和中央热水设备的改造。
  (二)设计依据
  (1)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
  (2)《高层民用建筑设计防火规范》2001年版(GB50045-95)
  (3)《采暖通风与空调设计手册》GBJ16-87
  (4)《建筑设计防火规范》2001年版(GBJ16-97)
  (5)《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003


   二、设计参数
  (一)室外空调设计参数:
  夏季空调计算干球温度: 33.5 ℃
  夏季空调计算湿球温度:27.7 ℃
  夏季空调计算平均风速: 1.8 m/s
  冬季空调计算干球温度: 5℃
  冬季空调计算相对湿度: 70 %
  (二)卫生热水计算参数:
  温度:55℃;
  日平均用水量: 50 T /d;。


   三、空调和热水方案的选择
  根据建筑物现有空调和热水设备的实际情况和使用方的具体要求,设计人员采用如下空调和热水改造方案:取消原有的燃油锅炉,保留太阳能和中央冷水机组,增加两台LSQ66R2/R热回收模块机组,两台20吨保温热水箱,两台热水泵。


   四、系统运行方式:
  (一)、制冷期:热回收机组生产的冷水供应酒店的大堂空调,这样就弥补了冷水机组冷量的不足的部分,回收的热水供应客房和桑拿用。整个制冷期大部分时间用的热水都是免费得到的。
  (二)、过度季节:一台机组生产冷水兼回收热水,另一台为热泵运行专门生产热水。
  (三)、冬季:因空调系统不需要供热运行,所以,两台机组专门生产热水。
  (四)、自来水首先经过太阳能热水器后进入热回收机组,经过双重加热后输送到热水箱储存。


   五、方案的优越性:
  (一)、采用热回收风冷式冷热水机组可省掉锅炉设备的投入,即省掉设备的投资又节省了锅炉房的建筑面积;
  (二)、在夏季可节约全部的卫生热水的加热费用,即使是在冬季运行费用也只是锅炉的1/3,每年可为用户节省非常可观的锅炉运行费用;
  (三)、一种设备,多种功能。避免闲置空调设备占据大量资金;
  (四)、自动化程度高,负荷调节范围宽广,在不同季节和负荷下更能符合调节上的要求,具有常规中央空调无法比拟的负荷试用性,具有非常明显的节能性。特别是在夜间、过度季节,低负荷时更明显;
  (五)、年运行维护费用低,只是传统常规中央空调的一半左右。


   六、应用效果
系统改造至今,经过半年的使用观察。空调冷负荷再没有出现过改造前那样,天气越热、空调越不冷。满足了整个空调系统冷量的需求。原冷水机组的运行时间缩短了近1/10,节省了空调主机的运行费用。另外,每月节省热水运行费用3万多元。生产的热水完全能满足客房和桑拿的需求,业主非常满意。