土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于雷击浪涌测试标准的探讨分析

关于雷击浪涌测试标准的探讨分析

发布于:2015-07-17 01:22:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
研究雷击浪涌抗干扰测试标准,首先我们说一下试验配置:综合波信号发生器(1.2/50μs ---- 8/20μs)

1. 无屏蔽非平衡线路的测试配置,一般而言,经电容耦合向电路施加冲击,耦合/去耦合网络对测试线路的指定功能条件不应有影响。交流测试配置(经避雷器耦合)给出,线路的信号传输率较高,应根据与传输频率有关的容性负载选择确定。如果没有特殊规定,TPE和CDN之间的电源线或信号/控制线应≤2m。

2. 无屏蔽平衡互联线/通信线的测试配置,对于平衡互联/通信线路,正常情况下不能使用电容耦合方法,这时耦合是由气体避雷器来完成的。如果没有特殊规定,TPE和CDN之间的电源线或信号/控制线应≤2m。

浪涌(冲击)经电容耦合网施加于电源端上。为了避免对由同一线路供电的非被试设备产生不利影响,需要去耦网络,同时向浪涌(冲击)波提供足够的去耦阻抗,使得规定的波形可在被试线路中形成。如果没有特殊规定,TPE和CDN之间的电源线或信号/控制线应≤2m。为模拟典型的耦合电阻,在测试中可以使用另加的一些特定的电阻。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地短路故障指示器原理及应用

设计原理: 短路及接地故障指示器由以下部分构成: 三个短路故障传感器 一个接地故障传感器 一个读数仪表 连接导线是电缆和/或光缆 读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送