土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV/0.4KV变电所的接地是系统接地还是保护接地?

10KV/0.4KV变电所的接地是系统接地还是保护接地?

发布于:2015-07-10 18:30:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  10KV/0.4kV配电变电所既是低压配电系统的电源端,也是10kV高压配电系统的负荷端。因此它既有配电变压器低压侧中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分的保护接地。过去我国10kV配电系统广泛采用不接地的小电流接地系统,变电所内10kV侧发生接地故障时故障电流小,电气危险不大,这两个接地可共用同一接地装置,即它既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。这些年来,我国一些大城市10kV网络内配电电缆线路剧增,接地故障电容电流大幅度增加,导致10kV电网接地方式的改变。有条件的10kV配电变电所已将这两个接地分开设置,使它们在电气上互不影响。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 清洁工123
    清洁工123 沙发

    根据雷击事故经验:1.高压10kV架空线转铠装电缆埋地进入变电房时,转换处高压避雷器接地电阻不宜大于4欧;最好不超过10欧;  2. 转换处铠装电缆屏蔽层,悬空不接地,仅在配电房接地,即一端接地,避免高压避雷器工作导通时,雷电高“地”电位进入配电房等电位端子;3.  10kV铠装电缆埋地长度最好大于50米。

    2023-05-15 12:14:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1408000628400
    路过,学习了
    2016-03-30 16:31:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在变电所(发电机站)内如何实施系统接地?

  标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地,如图l.8所示,还规定自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源。这部分中性线电流被称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害:   杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火。

回帖成功

经验值 +10