土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供配电系统的功率损耗与电能损耗

供配电系统的功率损耗与电能损耗

发布于:2015-07-09 18:49:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
P30•4、Q30•4、S30•4-车间变电所中变压器高压侧的有功、无功及视在计算负荷;

ΔPT、ΔQT-变压器的有功损耗与无功损耗(kW、kvar)。

计算目的:用于车间变电所高压母线的选择。

计算目的:用于选择总降压变电所出线及其上的开关设备。

计算目的:用于选择总降压变电所低压母线以及选择总降压变电所主变压器容量。

计算目的:全厂总计算负荷的数值可作为向供电部门申请全厂用电的依据,并作为原始资料进行高压供电线路的电气计算,选择高压进线导线及进线开关设备。

α ---年平均有功负荷系数,取0.7~0.75;

β ---年平均无功负荷系数,取0.76~0.82;

Ta-----年实际工作小时数,一班制取2300h,两班制取4600h,三班制取6900h

功率因数和无功功率补偿

综上可知,电力系统功率因数的高低是十分重要的问题, 因此,必须设法提高电力网中各种有关部分的功率因数。目前供电部门实行按功率因数征收电费,因此功率因数的高低也是供电系统的一项重要的经济指标。

例2.6.1 某工厂的计算负荷为2400kW,平均功率因数为0.67。根据规定应将平均功率因数提高到0.9(在10kV侧固定补偿),如果采用BWF-10.5-40-1型并联电容器,需装设多少个?并计算补偿后的实际平均功率因数。(取平均负荷系数α=0.75)
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对住宅漏电保护装置在应用上的几点建议

  由于漏电保护装置在防止人身伤害及火灾事故发生等方面的重要作用,在住宅领域也得到了广泛的应用,特别是《住宅设计规范》简称《规范》 GB50096-1999在1999年6月1日已明确了漏电保护装置的设置方法,但在实施中,由于漏电保护装置有选择性差的缺点,在行业内也引起了一些争论,主要表现在6.5.2条第7款—“每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能”及第4款—“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”上。普遍的观点是“总电源加漏电选择性差,空调电源插座也应加漏电开关等”。笔者赞同这样的观点。尽管目前有些权威的观点仍然认为《规范》在防止火灾等方面有积极的作用,但笔者在实践中认为,此种观点还是有值得商榷的地方,主要表现在选择性差带来的问题与发生漏电的可能性及经济性上,笔者认为可以采用出线回路加漏电开关的方法来解决选择性差的问题,下面从理论及实践上、可靠性及经济性上对有关住宅规范条款的合理性发表自己的观点及建议,供大家参考。